发表于 2009-3-26 14:39:21
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
热电阻PT100的接线9 V( A' w$ k5 O2 r! D# Z
Pt100热电阻的三种接线方式在原理上的不同: 8 S! J) j$ _+ v5 V1 M% t- g
二线制和三线制是用电桥法测量,最后给出的是温度值与模拟量输出值的关系。四线没有电桥,完全只是用恒 : h5 I0 p6 y) L1 d2 a
流源发送,电压计测量,最后给出测量电阻值。 ' m. h4 \' n( ^& d- L: a
2、Pt100热电阻的三种接线方式对测量精度的影响 * H: M- `4 @* H% _( _: b
连接导线的电阻和接触电阻会对Pt100铂电阻测温精度产生较大影响,铂电阻三线制或者四线制接线方式能有效 - g; v5 T) Y9 L5 I& m" n. D. Y4 k
消除这种影响。 - O3 D- _! `' H) x }# C# W
与连接的检测设备(温控仪、PLC输入等)都有四个接线端子:I+、I-、V+、V-。其中,I+、I-端是为了
0 x3 O( J0 k. Y2 z/ e# C给提供恒定的电流,V+、V-是用来监测的电压变化,依次检测温度变化。请参阅下图: ' |4 l4 O5 K4 |6 o' n, ~' p: V2 p3 f
% ?! l# p: t& M! f& b" n
" r P8 A) D+ l/ V0 R Z: m' Y+ P(1)四线制就是从两端引出4线,接线时电路回路和电压测量回路独立分开接线,测量精度高,需要导线多。
4 V0 h3 A) f" H9 C1 j0 l' O3 ~(2)三线制就是引出三线,Pt100B铂电阻接线时电流回路的参端和电压测量回路的参考为一条线(即检测设备的I-
9 s8 F. s0 x9 y/ f端子和V-端子短接)。精度稍好。 % V( H6 P u; E" f" M5 h2 _9 Y7 x
(3)两线制就使引出两线,Pt100B铂电阻接线时接线时电流回路和电压测量回路合二为一(即检测设备的I-端子和 5 D; m# _7 Q2 i: k: t5 ^/ D. x/ O
V-端子短接、I+端子和V+短接短接)。测量精度差。
2 d1 \3 t7 f$ u- N详情请参考:3 w9 r( B a- F8 D. u
在采集模块中A、B两个端子是用来接收电压信号的,一般是毫伏级电压信号。C端是一个电流输出端子,工作时由采集模块输出一个恒定的电流信号。这样在C、B端会流过一个恒定的电流,当温度变化时,的阻值变化,这样,A、B端的电压信号就随着温度的变化而线性变化。达到测温的目的。
8 O5 {+ ^$ G2 {4 b
) e, [' E( R# A8 C一般的温度表C端的输出电流是厂家设置的,只需要接线即可。$ A' `4 W7 }9 m, M! o7 W# g
五线(四线加地线)
- P! Y# a: ?+ t6 I6 n" c! m$ G6 L9 S8 P' O9 x' C
。
- c! [6 e5 N+ ?0 t3 W% n' g s4 @8 y1 z
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2009-3-26 15:05 编辑 ] |