[已解决] 哦谁可以告诉我 如何通过电容来改变三相交流电动机运作是的电流啊?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-19 09:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
谁可以告诉我  如何通过电容来改变三相交流电动机运作是的电流啊2 F, J! c1 h! k& l# j6 Q6 s% k2 J! V
/ T4 n0 ^! V6 h
[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-3-19 11:37 编辑 ]
发表于 2009-3-19 12:14:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
LZ,你能告诉我,你为什么要“通过电容来改变三相交流电动机运作是的电流”吗?
发表于 2009-3-20 08:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用电容器并在电机进线上可以提高电机的功率因素,达到节能的目的,理想的功率因素是80-90%之间.超过也就没意义了,当然是否有必要还要看电机自身的功率因素及负载率
发表于 2009-3-20 19:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我认为,一台三相交流电动机,一旦制造完成,它的功率因数就成为其特有的参数。尽管这台电机的功率因数值会随其负载工况的不同有所变化,但在相同工况下,电动机的功率因数应是一特定的值。在外部线路上加装电容也不会使其改变。在外部线路上加装电容,所改变的是,也仅仅是用电线路的功率因数。也就是说,这只会改变用电线路的电流,而不会使电动机的电流发生改变。) \; ^. e8 N; g/ [
' `  J. c( \( W# _% D8 |1 E
不知我把问题说清楚了没有?; @: W1 C4 d0 a% J* S  r
4 h& D' z- v! Y
[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-3-20 19:37 编辑 ]
发表于 2009-3-20 20:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
三楼和四楼说得很好,很对
发表于 2009-3-20 22:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
就是改变电机的功率因数吧
发表于 2009-3-20 22:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 lw66668 于 2009-3-20 20:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 R1 M) Q5 o, [1 g4 \三楼和四楼说得很好,很对
( j! F4 W% R) L0 \

/ n0 h% Y- _# n0 w5 P1 x# ~" P: X4 [8 f: a7 Q8 ~
一说“用电容器并在电机进线上可以提高电机的功率因素”,9 k' |. C9 }- N; @/ @" B
一说“电动机的功率因数应是一特定的值。在外部线路上加装电容也不会使其改变”。
# k/ @3 d; u6 y. H! K- J: Q但有一点是可以肯定的,你说得不对。
发表于 2009-3-21 09:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
并联分散补补偿。电机支路的功率因数提高了。
6 u3 b# a9 h  r* @9 t, t9 L有人尝试,把电机与电容串联吗?
发表于 2009-3-22 09:08:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以在配电房里加功率补偿柜了8 ?4 d, y8 q" m1 H1 L# R
那样可以为工厂省下很多钱了