[已解决] 求关于铜排载流量的资料呀?

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-3-10 13:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求关于铜排载流量的资料呀?$ ^, J# z7 d+ l5 o
( s0 D, O  H5 E7 O$ u
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-9-20 22:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-25 16:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已经找到了,下面我把我找到的资料发上来
 楼主| 发表于 2009-3-25 16:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铜排载流量计算法
+ L1 N; r+ }! {! _7 q6 K& E2007年06月29日 星期五 11:56
. ^+ ]0 v) y2 `3 M1 }6 ^简易记住任何规格的矩形母排的载流量 ' ^" e' i3 r1 [1 V% x4 }+ I# y
  矩形母线载流量:
# N1 U5 z7 z( e1 e  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
$ c8 r1 A3 C% n9 d  Q$ ?  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:
5 e0 N8 \1 M0 o* H, B; ~0 K5 ^/ D  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]
+ @# V. W; a; s7 }6 U  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) 0 s0 ]& ]/ x% ^. x! D, N
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
- {0 g( a6 |& Q: M1 B  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)
1 e/ s3 J% d4 o2 s+ ?  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85 ) c  O* `/ e8 `) B. @0 M
  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
4 R% h& K% @, Q' H& M7 _  例如求TMY100*10载流量为: - s1 X5 ~% z5 ]' n1 V6 f
  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A];
7 {+ U, {' R- r$ e7 @1 a  ^  双层:2(TMY100*10)的载流量为: / [6 a6 W. V( F, n6 x* O
  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A];
6 \% h! F/ r' G& s  三层:3(TMY100*10)的载流量为: $ F. D" a2 e. M8 v0 J6 [+ L, v& e
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A] ! u% r0 c" X7 \2 Z' @
  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
4 B; C- R: G  c0 R7 ^. M8 Q铜排的载流量表
8 q6 f: j; S% L: k一、 矩形铜排 1 j" N; I; z9 `. J" Y
铜母排截面 25℃ 35℃
1 @& c0 i- x3 c1 M" g6 r' R7 v平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) ) v8 y5 N5 `3 d. o$ D% e7 q5 j
15×3 176 185
' r% [% ^# c: R; F6 N( R* ]! {20×3 233 245 & V8 X/ Q+ l9 l/ q. B
25×3 285 300
9 I4 ], M% M2 C. E/ h+ m; B9 G30×4 394 415
3 U! m& M9 r6 f; v. E; D( w40×4 404 425 522 550 9 T1 e) ]* N0 K& Z4 H9 t7 c/ j% v+ a; U
40×5 452 475 551 588 7 K$ x1 C  ]; N% t; B6 E& W
50×5 556 585 721 760
/ `( b% t1 w8 {1 h50×6 617 650 797 840 + z4 h$ p- L! i" @
60×6 731 770 940 990   g0 Y" E0 H* F7 M
60×8 858 900 1101 1160 , ?; T$ k1 T; N
60×10 960 1010 1230 1295
1 Z7 y; a7 m9 q3 l% e! S80×6 930 1010 1195 1300 . I0 u+ ^! w; a6 i$ N
80×8 1060 1155 1361 1480
+ k2 F% q; u1 w" D! ]80×10 1190 1295 1531 1665
0 l3 S. w- G( Z% P  l100×6 1160 1260 1557 1592 ( W7 k5 o" l" X9 {
100×8 1310 1425 1674 1850 9 V$ U0 g' u! B8 m7 z% n
100×10 1470 1595 1865 2025 * s: e; v4 V! z
120×8 1530 1675 1940 2110
( M; R' c5 n0 y0 l; T8 ~120×10 1685 1830 2152 2340
8 x2 g9 ]1 ]% j7 e  Y2(60×6) 1126 1185 1452 1530 ' L  p% X% d5 b. R3 i2 J) I
2 (60×8) 1460 1480 1503 1600
2 V8 n" c2 Y  L- P2(60×10) 1680 1170 2140 2250
2 j8 p) g; }" G' H- i2(80×6) 1320 1433 1705 1855
4 a5 G$ o8 n; Q$ |( `2(80×8) 1651 1795 2117 2515
( b) j1 W$ ~6 k: ~2(80×10) 1950 2120 2575 2735 # m) ^. n- g9 ?- A
2(100×6) 1564 1700 2000 2170 - B9 N4 x) A  D- L* g) \5 Y
2(100×8) 1930 2100 2470 2690
. A/ _% h  C: x% ^2(100×10) 2320 2500 2935 3185 & E% [% Q0 c# ^* R% N5 Y
2(120×8) 2140 2330 2750 2995 4 Y1 b5 ~1 y, T6 k( }
2(120×10) 2615 2840 3330 3620 ; D: O4 P5 t! t0 M! p' d5 B" I% m
3 I- H' [" J, d! Z
二、 铜导线载流量(35℃) % i; }0 A; {7 J) _# c& V: x: I
截面(mm²) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95
) U. g" N* \. r载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263
3 L/ x0 L3 [% R& X0 W6 n1 ^三、 抽屉柜抽屉导线选用标准
7 U" C! ?2 l2 n0 c0 A3 P% W' {截面(mm²) 10 16 16  25    35    50   70  35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 / v1 V! s+ l. `3 ]+ w5 r
电 流(A):         50 63 80 100 125 160 200 250     300     400     500      600