发表于 2009-3-10 13:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求关于铜排载流量的资料呀?3 C6 G/ z2 J* o* m8 G

* P! Q8 L# r9 Q! L. f[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-9-20 22:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-3-25 16:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
已经找到了,下面我把我找到的资料发上来
 楼主| 发表于 2009-3-25 16:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铜排载流量计算法
7 y/ O' l% l. b+ S6 O3 `2007年06月29日 星期五 11:56
; E5 H* n3 f- \/ Q- e1 b简易记住任何规格的矩形母排的载流量 4 J: t5 G( H, s# L
  矩形母线载流量: 4 w& {$ S/ F1 m6 {  f9 u
  40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数
0 ^$ j7 o6 T  f2 \6 r  排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为: ) H6 u( A' `2 _
  [12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12] . [3 W) c: U5 j8 l( V. R9 G
  双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) $ c6 n1 m: y6 l
  3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]
" [0 l3 I4 ]+ D. B3 G' I  4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代) # W% \7 S' Q* i* w$ Z5 }
  铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85
  G, N% ]+ H7 g7 p7 v' }$ C  铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3
9 r- x% R" v+ v5 Y  例如求TMY100*10载流量为:
( C( M- z4 T( M5 D& y+ m3 x* Y6 S! `  单层:100*18=1800(A)[查手册为1860A]; . C  G% R5 D: k  a
  双层:2(TMY100*10)的载流量为:
$ Y! {; _: E/ ^8 i  1800*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 8 g. Z$ |% P* V: o! V: f
  三层:3(TMY100*10)的载流量为: + N1 |5 b6 ]7 w3 I( O5 E4 B
  1860*2=3720(A)[查手册为3780A]
; v) ], d9 s4 d5 [  以上所有计算均精确到与手册数据相当接近。
7 F5 |: n5 W, d铜排的载流量表
2 C  |2 y* G4 f* U4 D3 `; \' Z一、 矩形铜排 # o3 ^7 f( }8 j8 T- Z
铜母排截面 25℃ 35℃
3 Z1 p9 v$ e2 u# ^. V平放(A) 竖放(A) 平放(A) 竖放(A) 1 z# ?' N5 L  T  @6 {
15×3 176 185
# C% z% z9 Y( ?# c+ D0 d20×3 233 245 ' [- x& R' A4 ?* J
25×3 285 300
" b  }4 J4 z) j30×4 394 415
1 f* u0 Q* t( }( q/ |7 Q40×4 404 425 522 550
2 p, L, Z7 j4 E" Y) @40×5 452 475 551 588
7 x* {* o5 z0 t9 s2 G( V50×5 556 585 721 760
1 @4 M. d# U4 A/ G7 k/ c& W50×6 617 650 797 840
! v. V6 O- m! a) [$ x! A1 K8 W% C3 O60×6 731 770 940 990
: \" c4 }" l8 B6 F60×8 858 900 1101 1160 / T+ N8 s' M/ {. B4 h& x
60×10 960 1010 1230 1295 ' _" C+ |# g% {# Q) i9 b3 O2 H
80×6 930 1010 1195 1300
0 W2 Y7 ?: V) l( q, L80×8 1060 1155 1361 1480 : S5 v# M/ s) D4 K; ^5 M
80×10 1190 1295 1531 1665
0 m+ J/ w. l3 X( T100×6 1160 1260 1557 1592 0 Q/ e3 E8 d7 K" p: T
100×8 1310 1425 1674 1850 $ h% C4 |2 Q# R  {
100×10 1470 1595 1865 2025 " L: g% K2 S# V/ W3 n6 y
120×8 1530 1675 1940 2110
+ ~' v- k  j3 ]8 h120×10 1685 1830 2152 2340
9 E; i, h% b( k7 ]2 X8 C. w2(60×6) 1126 1185 1452 1530 6 P; P* H, L0 y  K
2 (60×8) 1460 1480 1503 1600 + W9 j2 }1 b; K0 e9 r4 _
2(60×10) 1680 1170 2140 2250 & w5 ^, S# h. |( x! C( [
2(80×6) 1320 1433 1705 1855 + U1 e$ M5 L4 y: u. s/ L+ `' h
2(80×8) 1651 1795 2117 2515 7 r, Y  e! B" _; Y8 T5 K7 l1 c' J
2(80×10) 1950 2120 2575 2735
; L$ K* p% K2 ^* `3 A# p1 a' g; o2(100×6) 1564 1700 2000 2170 / u$ O: h% E9 G
2(100×8) 1930 2100 2470 2690 4 J5 Q% |) [: V1 l5 s+ u
2(100×10) 2320 2500 2935 3185
, b( O. E5 Z& n6 @) v2(120×8) 2140 2330 2750 2995 0 o% ]( i* l; m4 Y
2(120×10) 2615 2840 3330 3620 " i8 v/ o- F5 y5 H: J* @7 `* q7 L
% q4 l8 M4 c/ i% {! M0 _$ k8 g" ]
二、 铜导线载流量(35℃)   z& x5 \1 c8 W  d; E5 ^. i
截面(mm²) 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 5 `2 u7 K1 @* c" F$ {5 R
载流量(A) 10 13 17 23 30 45 85 110 136 170 216 263
" H7 V0 r: T" S  `: c, V) y1 _2 r三、 抽屉柜抽屉导线选用标准 8 n8 X- x9 }' y0 H9 H1 O) S
截面(mm²) 10 16 16  25    35    50   70  35×2 50×2 70×2 50×3 70×3 . w5 A# L1 y, V: W* n
电 流(A):         50 63 80 100 125 160 200 250     300     400     500      600

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
郝工在线 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2009-3-25 17:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢楼主,学习了
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册