某传感器的零漂值超过其精度要求,建议重新标定传感器,以提高测量精度,
! d0 R% c2 ~! B% O4 Y6 u这句话该怎么理解?
3 [6 l0 {& G2 B/ I) D$ Y4 E% P如果传感器的精度是0.5%,其零漂值应该在什么范围内?
- x( S2 x9 _" }. Y% X9 K8 `3 H- |3 M; L; v7 y7 F; ?' X9 w! v8 G
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2009-11-24 22:45 编辑 ]
发表于 2009-3-9 15:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
传感器零漂值与传感器精度是两个不同指标。: ]% h- ?% b( `, F7 B/ _
以测量表压的压力传感器为例,零漂值指的是室温不施加外部压力情况下传感器输出信号的偏差,理想情况下应该为0。而传感器精度是指整个量程范围内,各个测量点上传感器检测的误差值,通常以满量程(FULL SCALE)的百分比来衡量。! l5 V& \3 q% }: \2 q, v$ w% Q
实际上传感器的这两个指标涉及到传感器的校正问题,即平常所说的offset和span。( x% N3 Y- x0 q; z/ s% N
详细资料可以查阅一些传感器的相关书籍。
7 ]8 d% e1 v7 x" W' w不对之处敬请大家指正。
发表于 2009-3-10 10:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
按精度是0.5%算。
发表于 2009-11-21 20:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
0.5%应该可以了吧\(^o^)/~
发表于 2010-2-26 11:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 binger801 于 2010-2-26 11:49 编辑
8 e8 R  }  _% o% A) V  P
3 P6 F% _$ e: ]8 r/ h2 s就是说传感器在其零点的输出漂移值已经超过其精度标定的值了,原有的精度达不到了。所以需要重新标定精度了。
; F6 D3 ~% M& I1 g) i比方说传感器的量程是0~100,精度是0.5%,最大允许偏差为 0.5% X(100-0)= 0.5。零点输出要求是0,零漂值应该在-0.5~0.5,而零点漂移超过0.5,则已无法满足精度要求,只能重新标定了。! D, [. f# g0 l; k
如有不对请大家指正!
发表于 2010-2-28 21:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
如果传感器的精度是0.5%,其零漂值应该在正、负0.5%范围内。
发表于 2010-4-14 11:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
传感器零漂值与传感器精度是两个不同指标。# j4 F5 P' L" C* E: W2 U

8 N  r3 g0 p8 Q& `4 I如果100度就是正负0.5度
9 y4 |* T% @9 ?( q" e如果10度就是正负0.05度
发表于 2010-4-14 13:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
通常来说,零点漂移要小于准确度(即精度)的范围,这是由于系统非线性的原因造成的,如果把零点漂移调整得与精度一样的话,当环境因素变化时精度很难保证达到要求。
发表于 2010-6-25 14:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这两个参数没有什么关系,但是一般精度在千分之五的时候,零飘应该在正负千分之五范围之内。