QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
14小时前
查看: 4373|回复: 9
收起左侧

[讨论结束] 如何消除大型数控机床的干扰问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-27 08:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
  我在做数控机床电气控制设计的时候,经常遇到数控系统受到干扰不能正常工作。主要的干扰源有:4 S9 ]% m3 O3 S: v5 L, b* D6 ?
  1)主轴控制变频器或伺服控制器及变频电机或伺服电机的谐波干扰;

' @  [- [2 r* \6 q* {; v, P! n( a% ]  2)各种中间继电器、交流接触器线圈电感谐波干扰;
' N+ x; S, g# n- z  3)外部主电路尖峰电压谐波及磁噪影响;3 O* y: Y5 c5 p6 ~" h2 `0 w: `; O1 u
  4)主电路强电电磁辐射对弱电控制电路及反馈电路的影响;
, y8 @) n# @: G+ w' V5 ^  5)安全接地、工作接地、及等电位接地等各种接地的不当引起的影响;/ ^+ }  Q9 b$ V. i! w
  6)静电对系统弱电部分的影响等等……

$ G4 i. s( i% {2 X0 d" L2 k0 r  不全的请大家再给予补充。2 r. F/ a) q+ P! k
  请各位高手、大侠们分别讨论解决方法、具体的解决方案,特别是各种消噪器件的规格、型号的选取方法及公式等等。/ ^/ ^" k* ?0 d# d% c: j
  总之越详细越具体越好,以便对大家有实质性的帮助,欢迎大家踊跃发表看法,相互交流学习。: b: d0 b- C: d. l
强烈建议版主或管理员对优秀的回帖给予适当的奖励!
; `+ s: ^! D; c' g6 G附上我设计的本公司生产的数控车床及加工中心电气原理图,可以在上面直接画出并附说明传上来。
. i  a' c6 E  l前两个是word格式的为一个文件,第三个是.pdf格式的。两个文件内容是一样的,可以有选择的下载。# \5 F" v( o' C# C4 k  {
实在是抱歉,前两个不全,请下载.pdf格式的吧。1 ?! Z9 l# B; X: W

0 X  U( K5 y3 X$ N( n[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-10-1 15:01 编辑 ]

数控车床与加工中心电气控制原理图.part1.rar

1.91 MB, 下载次数: 18

数控车床与加工中心电气控制原理图.part2.rar

884.94 KB, 下载次数: 15

数控立车加工中心电气原理图.pdf

1.3 MB, 下载次数: 33

发表于 2009-3-1 08:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主说的干扰问题我公司的机床肯定也是有存在的,可是没有像楼主说的那么多,还有要怎么测量出来有那些干扰 啊?
 楼主| 发表于 2009-3-1 09:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回复 2# lrf514 的帖子

干扰的测量的确是个麻烦事,到现在我也没有确切的好方法。我只是在平常的试验、安装、操作中,凭着感觉来判断。" {5 }+ G0 G& E& g+ E+ h
如有干扰的话,会有一些不正常的现象出现。如主轴调速不稳定,走刀反应不灵敏,有时还会出现操作失灵等等……
% h+ A: {& s  V# A% x有时从伺服或变频器上的显示也能看出来……
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 ljxlljjll 于 2009-3-3 18:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' R/ \8 t. j" ~7 [- Q
是不错,先看看再说,
% k. g! l) v" L; X
请大家看后一定要发表见解哦!把应该加的消噪,滤波的地方标出来,传上来,以便大家讨论。
& h* d9 D" X% W设置本话题,主要是通过讨论,解决有关数控机床的干扰和设计问题,为我国的数控技术的发展,及数控机床赶超世界领先做点贡献。$ Z% U/ @8 }5 u7 G# r

" l: L. t' [  f/ v) J- T[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-3-4 11:20 编辑 ]
发表于 2009-3-4 20:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主的图无法看清,能不能将原始图传上来,方便大家找问题
 楼主| 发表于 2009-3-4 20:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
现在传上原图,caxa画的,用caxa2005电子图版以上版的都可以打开。
( `7 A" l7 I8 f! {上面的防干扰措施大都没有画出来,请大家分析分析。
- s( }% U% y$ b( J6 \4 E; V" ^* e5 X2 i7 x" y  ^% P
[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-3-4 20:51 编辑 ]

数控立车加工中心电气改新的帖.rar

98.02 KB, 下载次数: 10

 楼主| 发表于 2009-3-4 20:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
这一个是OUTCAD2000版以上的格式的,安装outcad的朋友可以选择下载这个。

大型数控立车及加工中心电气原理图.rar

112.63 KB, 下载次数: 21

发表于 2009-4-11 20:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
看来是同行,不过建议你用CAD electrical 软件画会比较省力点,而且你画的图没有库,所以不是很好看哦。
 楼主| 发表于 2009-4-12 11:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回复 2# lrf514 的帖子

干扰主要表现在:# f9 n' Q1 V6 m7 M& [  s
数控系统发出脉冲不准,即走数与实际不符;
/ f$ h# W4 O/ T( y9 o, t感应式限位、零点、基准点误报;. b# l7 x, g  t3 {
驱动器、伺服电机、主轴控制等错误报警;: L6 ?" @- E/ Y' m6 \! f
数控系统死机或失控;
" x/ I7 Y7 @% n/ v/ F9 T( q0 R以及其他不可预料的事故……
发表于 2009-9-17 06:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
这位先生,你能否转成图片贴出来?本人认为这样对应助者极不方便。甚至积分比较低的人,愿意回答你的问题,还是舍不得去下载你的问题。把问题蒙在鼓里不太好吧?个人偏见,仅供参考。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表