发表于 2009-3-15 17:14:32
|
显示全部楼层
来自: 中国湖北武汉
9 [: t9 B: O P2 N: S5 y7 c. f1 D1 ] _0 U
. `' a& m. c7 T: O
9 T/ E* o: l7 o. d7 ~查表即可计算变压器的空载时的冲击励磁电流。
2 Y# c5 ?* M+ A3 [
! L! y/ Y0 l, P# e0 z5 Q S例:30kVA的变压器,初级额定电流115A; G7 s0 A: d- u# U2 E! A" N, m
则该变压器冲击励磁电流为32X115=3.68kA a* Y! W& S8 Q$ V* A& X7 W6 z
该变压器初级侧保护断路器的瞬动作整定值5 c& |& s' U F/ O% S
I1>1.2X32X115=4.42kA
+ N6 e& h2 U" V2 `& n
* i5 C& r6 R- L9 x2 ^3 R, }1.2为考虑断路器瞬时脱扣器误差的修正系数,$ _* n ]4 \. B5 v3 ]" M* Q$ W& }8 [
一般K1取值1.2~1.25 。* e: {/ Y; C9 `* X9 T& ~
祝好运,希望对您有所帮助!( G) _( y$ w# E" O, ~3 E
* J& ]. n5 G( ^1 }& s* T+ c[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-3-15 17:54 编辑 ] |
|