[讨论] 如何计算变压器的空载电流?

[复制链接]
发表于 2009-2-26 23:13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南衡阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变压器的空载电流如何计算呢?( o; r: v4 _' o
感觉好麻烦啊,有没有人研究这个呢?
+ e7 b. ?# e8 F( l4 ?) N求高手指教
发表于 2009-3-15 11:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般的变压器书都有介绍啊。根据变压器的铁心材料的磁化容量来计算的。
发表于 2009-3-15 12:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实你说的就是变压器的自损功耗,在变压器的书都有提到的,论坛也有很多关于变压器的资料啊,可以搜一下.
发表于 2009-3-15 17:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.JPG
8 w! W* E$ i: }/ _. w5 ]
+ }. ?$ o6 G! w% d  V0 [& e 2.JPG 1 g; N9 N0 O7 y

+ r9 ?* @3 I* H  a: X查表即可计算变压器的空载时的冲击励磁电流。6 ^" q4 h" F4 w

  Q  `9 |4 q* h9 Y例:30kVA的变压器,初级额定电流115A
: X+ a( e/ n; J  H% ]1 r/ V+ I则该变压器冲击励磁电流为32X115=3.68kA

2 a* p& X9 o2 Q4 ~: ~- ^该变压器初级侧保护断路器的瞬动作整定值
% E- g5 S6 F& L- n9 E& x! B0 v3 CI1>1.2X32X115=4.42kA
8 T' d, b% M  P$ i4 z
+ T* o5 m  j1 Q1 u1.2为考虑断路器瞬时脱扣器误差的修正系数,

- f( G0 |4 Z% E6 W; C一般K1取值1.2~1.25 。$ S7 w6 N7 R* A4 U
祝好运,希望对您有所帮助!
' h7 u9 n! F  R& \7 I" j, H. m( I& y7 x7 _( Y
[ 本帖最后由 lidake2005 于 2009-3-15 17:54 编辑 ]
发表于 2009-4-20 22:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
- Y/ w+ u( {; X6 a* q4 O  M5 H2 }
正是我想要的( c' |/ B! K1 @6 K6 L1 u
太好了