强烈求助 照明线路 该用  多大的 电缆!!
2 v- @: b& t- |长度有600米  和 1000米 两段 距离       要安装照明灯  间距30米一盏     一盏灯的功率20W      电压为127V     3 B2 B' ]0 l6 [# O6 d5 Q
谢谢 各位 相助  这里先 感谢啦!!!!. _. \: n. `, X+ P3 s. \, g

- I3 l9 A* _( t. J' r' M" i, ~" Z[ 本帖最后由 好好好1 于 2009-2-23 22:08 编辑 ]
发表于 2009-2-22 22:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
像这样的电路,主线1600/30=53.3     20W*53.3=1066W+ d7 I4 D3 {8 D
1066/127=8.4A,电流还是比较小的
  F. z3 w# h6 p9 ~8.4A的电流用1平方的电线就可以了3 y% G$ ]4 \0 M1 {1 m" V/ F
但是考虑到线走的比较远,我建议用2.5平方的
发表于 2009-2-23 10:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对的2.5MM就可以!
发表于 2009-2-23 16:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
2.5平方的,塑铜软线足够了,最好有穿管啊
 楼主| 发表于 2009-2-23 22:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
谢谢  各位 回答  感谢感谢
发表于 2009-4-20 22:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢啊