我们用的规范与楼主的情况不同,但可以参考。5 }% }- H/ b; n+ g
O# P m+ }, B' Y& Y( l( W
其原则是,如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,……其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。, Z5 ]. t- `3 w
" h' s/ B# n: A" O3 U$ D! v" z$ {楼主的案例,同一启动器启动两个电机,过电流保护,保护大电机,小电机的过载保护无法做到,即无法满足规范要求有效程度等同两台电机单独使用1套起动器时的要求。应该是不行的。
6 T$ g9 \2 c) W9 W3 k5 v& C; Q: { q9 _6 o) R$ p* N
但我们的规范不是煤矿行业的,供参考,个人理解,电气电动机保护的原则应该是相通的,算是抛砖引玉,希望楼主早日找到煤矿行业电气篇类似的规范要求。; ^; `: O' M2 x4 Z# ]& K
% X3 l& u$ q& t. g! _, _祝好运!
$ m7 P1 F8 Q2 u B( \; ~5 f) p, [: n- i) @, U g
1 w# u) Y: X9 i2 X
内容如下:# L) K. q5 y; a% g1 A
1 {1 |: h+ j2 X( {
如采用公共起动系统(即以一套起动器逐个起动多台电动机)时,此系统中每台电动机均应配备欠电压保护、过电流保护、切断设施和运转指示器,其有效程度应不低于每台电动机单独使用1 套起动器时的要求。如起动系统属于自动类型,则应另备适当的手动操作设施。如此项起动器是用于重要用途的电动机,则其起动部分应为双套,且应设置转换设施,当其中1 套发生故障时,能立即进行转换。 |