屏蔽线接地的正确方法
屏蔽线接地的正确方法:
$ w8 z# d1 z' ^: S4 N, U! Y 根据屏蔽电缆的实际长度L与屏蔽层内部电缆上传输的信号波长λ相比较,分别采取屏蔽层单端接地、双端接地、甚至多点接地的措施。! a7 R1 X, x0 ?/ u8 H! @
一般采取λ/10法则,具体方法如下:8 y% A3 c! R( p& N5 }# t
1、如果L<λ/10,则采取单端接地;适用于低频信号和短电缆;
/ v# y, K8 B% o, V2 |+ b0 g2、如果L>λ/10 ,则采取双端接地;适用于高频信号和长电缆;+ \6 T! @! O* ?$ r; `
3、如果L>>λ/10 ,则采取多点接地,最好每隔λ/10接一次地,如果无法实现,至少在电缆两端的屏蔽层要同时接地;
* z# X* I: K# U5 | 其它还有0.15λ法则、λ/20等等,方法同上。 |
|