[讨论] 关于屏蔽线接地问题的讨论

[复制链接]
发表于 2009-2-10 16:37:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东临沂

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我在机床电气设计中经常遇到一些屏蔽线要求接地的问题。例如:* ?: Z4 S6 I, u+ O2 x
1、屏蔽线的已接外壳,另一端屏蔽线应悬空。
3 v' T; U1 }0 A, [  a2、屏蔽线的两端都应接地。
! a7 f- j. f% D& w' N8 {5 ?3、屏蔽线的两端都应悬空。+ r5 \7 m6 Z( Y/ i
4、屏蔽线的两端都应接机壳。3 R. l0 b/ p# |- a$ [
不外乎以上几类。我有些不明白,为什么要求的不一样呢?怎么样接屏蔽线才是正确的呢?
& o3 \3 l* E+ `* L请各位大侠讨论、指教!
2 ]( @, y0 x, [/ A: m) }- r/ |机壳是与机床连接的,机床和大地通过地脚螺丝连接。
  G8 d* n% R7 I% i1 _$ Z
" z8 b7 A: w$ f' y1 O[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-2-10 19:27 编辑 ]
发表于 2009-2-10 16:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不知你说的机壳或外壳是接地还是悬浮?屏蔽层接在悬浮的外壳是没有用的。通常情况下屏蔽层只能是一端接地,两端接地会加剧干扰,起不到屏蔽效果。
 楼主| 发表于 2009-2-11 08:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回复 2# alone8848 的帖子

那么为什么有的说明书上要求两端都要接地呢?
发表于 2009-2-11 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
屏蔽线应该单端接地
, T2 ^( W, ^9 T) X5 N: s0 o/ M你说的屏蔽层两头都接外壳的情况
5 B2 G2 p# R$ Q$ C2 i! x至少有一个外壳是非接地的
发表于 2009-2-11 08:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
屏蔽线的两端都应接地
 楼主| 发表于 2009-2-13 20:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来说法不一啊,还是请高手指教吧!
发表于 2009-2-13 21:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

屏蔽线接地的正确方法

屏蔽线接地的正确方法:
* u4 `' |0 t% t* K% O% f    根据屏蔽电缆的实际长度L与屏蔽层内部电缆上传输的信号波长λ相比较,分别采取屏蔽层单端接地、双端接地、甚至多点接地的措施。
) s; i  x  g" {8 z- ?一般采取λ/10法则,具体方法如下:
" C) m2 G0 ]2 F3 i% v. o2 `1、如果L<λ/10,则采取单端接地;适用于低频信号和短电缆;
. a' ~# N' _: ^3 l! m7 G: m2、如果L>λ/10 ,则采取双端接地;适用于高频信号和长电缆;+ C4 V5 v: V7 A% J2 _6 c( P; g
3、如果L>>λ/10 ,则采取多点接地,最好每隔λ/10接一次地,如果无法实现,至少在电缆两端的屏蔽层要同时接地;
( f! y: z# O6 M0 Q' V    其它还有0.15λ法则、λ/20等等,方法同上。
发表于 2009-2-14 08:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
GB 50217-1994电力工程电缆设计规范
/ H6 T; a! I6 _& z, K/ O2 V3 R3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:
1 w& u) _9 K  y# }  N(1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。# i: @! q/ A. M1 t0 e# K+ b
(2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜0 Q$ P% x) x- q8 w+ }3 q% A8 l( {
采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
2 S: V) F$ Q9 e双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。
; `7 P& r0 F- H$ v(3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
 楼主| 发表于 2009-2-15 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

回复 7# qqss0086 的帖子

这么说,要想正确接地还得弄清楚所使用的信号的波长了?那就更专业了!
发表于 2009-2-15 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好象挺麻烦
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
请大家到下面这个地方参加这方面的问题的讨论。那里有可供讨论的题目。
7 r' q% X7 y$ U- xhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=675993&pid=3364698&page=1&extra=
发表于 2009-4-6 15:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
说的是这个道理,我们也就是这么做的
发表于 2009-4-6 23:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山