我在机床电气设计中经常遇到一些屏蔽线要求接地的问题。例如:$ X& r7 i& s  W8 y: h; K" I0 ^
1、屏蔽线的已接外壳,另一端屏蔽线应悬空。& i9 L  E4 u# Q$ F& [# f0 I
2、屏蔽线的两端都应接地。" Y. ?: ?) U: i! r0 A0 L
3、屏蔽线的两端都应悬空。/ }2 Q( X/ N3 s& `, _; t; ~
4、屏蔽线的两端都应接机壳。: g4 d, C5 X0 l" H
不外乎以上几类。我有些不明白,为什么要求的不一样呢?怎么样接屏蔽线才是正确的呢?' ]) y3 V; E& x9 @* J/ \
请各位大侠讨论、指教!
" D: f- a7 y( \$ i0 D8 y机壳是与机床连接的,机床和大地通过地脚螺丝连接。* ]0 q3 ]6 \/ ]# V. ]1 v( _' D
9 o/ @1 T5 I5 z9 T8 a6 l- u1 O. T+ T
[ 本帖最后由 李绍起 于 2009-2-10 19:27 编辑 ]
发表于 2009-2-10 16:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
不知你说的机壳或外壳是接地还是悬浮?屏蔽层接在悬浮的外壳是没有用的。通常情况下屏蔽层只能是一端接地,两端接地会加剧干扰,起不到屏蔽效果。
 楼主| 发表于 2009-2-11 08:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂

回复 2# alone8848 的帖子

那么为什么有的说明书上要求两端都要接地呢?
发表于 2009-2-11 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
屏蔽线应该单端接地
1 l6 t3 u& w3 Q- n, ^2 [, E你说的屏蔽层两头都接外壳的情况
/ z3 u& `. V! g3 O8 h/ D0 D至少有一个外壳是非接地的
发表于 2009-2-11 08:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
屏蔽线的两端都应接地
 楼主| 发表于 2009-2-13 20:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看来说法不一啊,还是请高手指教吧!
发表于 2009-2-13 21:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳

屏蔽线接地的正确方法

屏蔽线接地的正确方法:
$ w8 z# d1 z' ^: S4 N, U! Y    根据屏蔽电缆的实际长度L与屏蔽层内部电缆上传输的信号波长λ相比较,分别采取屏蔽层单端接地、双端接地、甚至多点接地的措施。! a7 R1 X, x0 ?/ u8 H! @
一般采取λ/10法则,具体方法如下:8 y% A3 c! R( p& N5 }# t
1、如果L<λ/10,则采取单端接地;适用于低频信号和短电缆;
/ v# y, K8 B% o, V2 |+ b0 g2、如果L>λ/10 ,则采取双端接地;适用于高频信号和长电缆;+ \6 T! @! O* ?$ r; `
3、如果L>>λ/10 ,则采取多点接地,最好每隔λ/10接一次地,如果无法实现,至少在电缆两端的屏蔽层要同时接地;
* z# X* I: K# U5 |    其它还有0.15λ法则、λ/20等等,方法同上。
发表于 2009-2-14 08:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
GB 50217-1994电力工程电缆设计规范( m' J! r9 z* o5 y1 r
3.6.8 控制电缆金属屏蔽的接地方式,应符合下列规定:# W4 z5 L' J  ]' I$ i4 o0 T1 k
(1)计算机监控系统的模拟信号回路控制电缆屏蔽层,不得构成两点或多点接地,宜用集中式一点接地。: P8 w) {  R( p  T$ C# ?: k2 p4 C& \
(2)除(1)项等需要一点接地情况外的控制电缆屏蔽层,当电磁感应的干扰较大,宜
  u' f) i) T- }+ o% Y7 W采用两点接地;静电感应的干扰较大,可用一点接地。
$ ?# k' R' L: I2 h+ I9 N双重屏蔽或复合式总屏蔽,宜对内、外屏蔽分用一点,两点接地。! I3 }4 y/ J( V+ V& g9 P' q: ]
(3)两点接地的选择,还宜考虑在暂态电流作用下屏蔽层不致被烧熔。
 楼主| 发表于 2009-2-15 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州

回复 7# qqss0086 的帖子

这么说,要想正确接地还得弄清楚所使用的信号的波长了?那就更专业了!
发表于 2009-2-15 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好象挺麻烦
 楼主| 发表于 2009-3-4 09:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
请大家到下面这个地方参加这方面的问题的讨论。那里有可供讨论的题目。; ]6 F' f5 i& a& J) @
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=675993&pid=3364698&page=1&extra=
发表于 2009-4-6 15:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
说的是这个道理,我们也就是这么做的
发表于 2009-4-6 23:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
虚心学习,。。。。。。。。。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表