[已解决] 主变低压侧套管升高座法兰发热问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-2-1 19:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东滨州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近我公司#1~#4主变低压侧套管升高座法兰发热问题成为焦点,如下图示,温度最高高达140℃,不知是何缘故?请诸位帮忙说明原因!
封闭母线与主变连接处主变套管升高座法兰发热.jpg
 楼主| 发表于 2009-2-11 17:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
半个月了,为什么没人回帖?
发表于 2009-2-11 22:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我来猜猜原因吧) p0 e! d) |0 j, B! T; M
是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?4 ?# ]' {5 @8 R8 Y2 o0 W% o: T* {
% E" w* @! v. v; H$ f
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。
$ o& B' v4 z+ p顺便问问,电流多大?
9 d) Q! ~  z7 E' V8 C* b! j( \( G
8 L9 B* G% O, {5 _6 v, I[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
原帖由 huangtsgx 于 2009-2-11 22:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) j* q; r: L" |' U0 ~
我来猜猜原因吧
6 J5 R8 l- R- h, z* b是运行中变得发热,还是未出厂产品实验时发热?
3 e. U4 v9 \% P* l6 `8 q" D9 ]$ l& D+ r1 M% A& `
如果是产品问题,估计是低压侧电流过大造成,用铜板屏蔽试试吧,记得见过一台西门子的,就是这样做的。& J2 j2 [' z7 h2 e9 ?9 T, [; |
顺便问问,电流多大?

) j" ^6 p1 Z; v9 \, M% M运行一年左右发现问题,电流6000A左右
 楼主| 发表于 2009-2-18 15:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
请主要讲一下原因!
发表于 2009-2-18 17:15:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
接触电阻变大了导致温升过高,看看接触面有没有氧化个固定螺拴有没有松动。
+ V! r! F7 k4 I' E) V& m4 i' R有上问题处理解决看看结果。
) v' d2 w" l7 U6 |, L7 ?, k% x/ E建议再配上实物照片更清楚