废水里还有及其微量的氯乙烯。按照SH3501-2002,氯乙烯被划为极度危害级别,相应管道等级为SHA级,拍片100%。但是公司废水管道里的VCM是以PPM为单位的,可以说是微量的,管道等级是否需要划分到SHA级管道。向各位仁兄请教了
发表于 2009-1-13 16:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看你们公司靠的是什么标准了,如果业主指定的是SH分级,那就没办法。
 楼主| 发表于 2009-1-13 17:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
没有,我们公司正在筹建,详细设计马上就要开始了,对于管道分级,拍片等方面把关的时候突然想到这个问题,特向大家请教。怕被人忽悠了啊,毕竟氯乙烯极毒的啊,万一被忽悠了通过不了验收不是惨兮兮了
发表于 2009-1-29 21:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没必要划到SHA级。- I: g  X2 v; t' s: x
SH3501-2002 4.3条 输送混合介质的管道,应以主导介质作为管道分级的依据。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-2-9 23:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 IMWORKMAN 于 2009-1-29 21:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: {, |# y& b& M* Z1 p7 B% V# Y没必要划到SHA级。0 k  R- w9 \6 a! Y+ N9 s4 o
SH3501-2002 4.3条 输送混合介质的管道,应以主导介质作为管道分级的依据。
, f/ ]0 P7 {0 k* z" z6 @. I
不太赞同楼主的观点,毒性危害应作为主导介质识别的主要依据之一,还是从严划到SHA比较适宜。