最近给三相电源7V200A加无源PFC,因为是第一次做无源,不太熟悉,有些问题请教行家:
: z' u5 D+ V% I+ _1. 在未加PFC电感前,功率因数=0.58
+ k# P. S$ m3 B8 W" E7 Z, Y# y2. 加10mH电感, 功率因数=0.9
" E7 K; q6 J2 G/ u0 h3 P/ y: t8 F功率因数在加上电感后显著上升.
: y! Y! f+ b/ s: w( R e1 s
# m2 E' x H* C1 q4 A0 U但有一个问题: 加上电感后, 功率因数并不是一个固定值, 实验中发现, 功率因数随电网情况而变化, 大体在0.88-0.94之间变化. 这是为什么? 请教专家. |
|