[讨论结束] 机床电气设计的奇怪问题求助

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-1-5 20:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我厂有一台小型旋转热压机(10T)。应客户要求,电气部分采用步进电机驱动转盘,其结构如下:
& }/ R% I1 Y: X  v1 p  ^2 R    步进电机驱动转盘工作。每次旋转180度停止。
* w- B% C4 s9 N9 F  L    采用液控单向阀和电接点压力表保压。
0 d1 Q' a, h+ h: n# a    采用加热管及固态继电器加热,每相电流约6A。4 ^8 @& n3 h& z! j5 q3 L+ W; l- L3 P
机器动作如下:& O- }9 ~5 ^$ x! p: T7 p! z
    手动液压缸上升,下降。; l- A' s, J5 ^8 M- n- f9 u7 _
    自动启动后,转盘(下板)旋转,同时主缸下降(即上板下降)。转盘转180度停止。稍后,上下
/ K) V4 a6 D7 E% a0 }- b& m板贴合在一起,对产品压紧,加热,这时液控单向阀和电接点压力表保压。计时时间到后,主缸上升,到原点停止。' v! ?" O4 y: O6 M+ E  N8 j2 r
设计说明:' f; _* R- Z' P/ m" ^: K, A
    步进电机系统采用变压器,从380V变220V供电。控制器输出的”准备完了”信号,采用220V转DC24V开关电源供电。0 ^* W# b4 L5 ]: G- s. [  ]
    控制回路延用以前的AC380V,控制液压开启,关闭,各种指示灯显示及电接点压力表的控制,以及缸上升,下降,自动
% _1 P3 D" r6 q4 d5 W控制等。其中,电磁阀用原来的AC220V,即引1根中线,将信号从380V转到22OV。回路中多处用到小型中间继电器,是5 Y, ~4 e3 _# w' i) K" F
德力西的 HH54P的。
, [. P, Z# e) i安装好后,调试时发现有以下奇怪问题,请各位行家指教:+ b) l: @: |" y
   1,380V的控制线路中,比如:单个回路中,只有接近开关串接一个指示灯,还未感应到,灯就已经亮啦。感应到后,灯更亮。2 w1 E4 |7 ^9 C# k
问题点:一般来说,回路未接通,灯应该不会亮啊!可其他的单个回路,如“液压开“指示灯,前面串接有像启动,停止按钮,
. W7 v2 J" c5 x& I! R$ `( e# S, z以及过热保护器,灯显示正常,未启动时,不会出现“半亮“的现象。
" Z1 m1 x3 ~, U8 E  r6 m   2,380V的电接点压力表,表针到上限吸合后断开时,火花很大,压力表动触头的触点很快就烧的变黑啦,估计用不了多
# q# F1 C5 A5 L7 q! }% X长时间。问题点:为啥有较大的火花呢?
) K" J8 V, k3 u  b- F   3,控制回路的小型中间继电器,常莫名奇妙的烧掉,控制断路器跳闸,连接在该回路上的其他元件,如接近开关,部分) _5 E( @/ y" B9 g
中间继电器的底座也一同烧掉。而且烧掉的元件好象没什么规律。有时电磁阀的接触器也出现吸合不良,卡住啦。7 [: R" P" _6 I# D* \( j1 ?- X
  不知回路设计中有何问题,请各位指教!最好能详细点.小弟先谢过啦!
发表于 2009-1-6 09:43:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关串接指示灯,没这种做法吧?!接近开关未动作,灯微亮,是因为存在漏电流。建议采用自带LED灯显示
6 s( m: E- p6 U; n" ?/ d7 g/ |    的接近开关。8 G' j. G1 B, {
2.电接点压力表触头火花大,是因为回路电流大。加装继电器再接入电磁阀接触器回路。
" V' s) x+ Z6 H3.同理,控制回路工作电流大,如果控制元件选型不合理,就容易烧毁。
: i- }1 L! O: c  j* ]   根据负载电流,选则合适的电器元件。控制回路与动力回路(电磁阀)不可混淆。* p& \% U' z2 B2 d
   
) T! v" a, r2 ?6 Z
' Z7 p/ `2 `* l3 q* z; |& q  ?3 }以上,仅讨论!
 楼主| 发表于 2009-1-6 20:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 2# 雪茄客 的帖子

多谢回复!有关问题再请教一下:
/ I5 y. `5 ~6 q4 l( g9 k 1,接近开关后串接指示灯是应客户要求,显示机器状态用的.改为串接中间继电器,再从中间继电器给信号给指示灯,就不会出现"半亮"问题.想知道,漏电流是如何产生的?如何消除?后面说的继电器烧毁是否与此有关?和步进系统有关吗?
$ O4 o, u6 F* s5 B+ H8 f  2,电接点压力表火花大,以及3的元件烧毁,按你的意思是电流大.可我实际上控制电路上的接触器,中间继电器,功率都是比较小的哦!电流大的原因是啥呢?7 \0 N/ {5 y, }; `/ I( U8 d
  请告知邮箱或QQ,我把另存为AUTOCAD2000的图形传给你,请参考.多谢!1 ^' L7 O9 g& f# ]4 [
  我的QQ:948332007
发表于 2009-1-7 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
1.接近开关漏电流的影响及改善对策:
. F5 X& T2 v. m/ T8 X 1.JPG & ^; `( v' g, H7 [" N0 B5 Z/ m
2.JPG
4 i. j7 Y2 \9 q* I; V# d( ?2.具体电流大小可由仪表测出,当然也不排除电器质量问题。2 q) D2 r9 z' {+ _. t' r9 d! n
   电接点压力表触点回路是DC24V吗?可改成AC220V继电转换DC24V,减小通断电流。

* c9 Z+ i5 F5 t+ _$ C& G7 N0 [' g& l& D% \5 [
[ 本帖最后由 雪茄客 于 2009-1-7 08:49 编辑 ]
发表于 2009-1-9 14:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
控制回路加控制变压器AC380V变AC220V,做好接地。
发表回复