马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1 总则2 h8 M M, U4 \; P% l5 m
2 检验人员
1 ?8 n/ C, S' R3 作业程序、方法及工艺要求
, x; [* L3 [0 D' t ^6 N2 s4 缺陷质量分级
0 ^* `4 A5 v, ]6 F7 X. d$ K5 安全技术措施3 |5 p2 }$ h# H: B9 {6 u$ z( Q0 m/ O
6 文明施工及环境保护措施
3 V! O8 q3 n: J0 Z) l; a: {1 G8 C8 T7 附录0 Q$ E/ G" y: G: z" I: j8 J
. c# }- [9 ^) \% O2 f1 总则
0 k, Q! _7 O, ^& y8 @1.1 概述7 Q6 C+ f6 X; ?$ K; d
本指导书中的渗透探伤方法是溶剂去除型着色渗透探伤方法。3 Z7 u6 o' `2 K$ Z% N0 F( {. t. N
编制目的:明确这种渗透探伤的整个过程及各方面要求,保证工作质量。3 e/ g. V0 Z# O$ ?$ C
本指导书适用于电力建设中的锅炉、压力容器、压力管道及其它非多孔性材料表面开口缺陷的检测。9 F9 w$ N& Y4 t! _
1.2 编制依据
+ j( ?/ Z& C. E. ^& o0 \& B( Z& V6 ?1.2.1 《??MW工程2#机组金属检验施工组织设计》
; p1 e& W- p1 h* i1.2.2 《火力发电厂焊接技术规程》 DL/T869-2004(以下简称《焊规》)& u( _; k, A4 O
1.3.3 《蒸汽锅炉安全技术监察规程》 劳部发<1996>276号
! r! d& K; W0 T2 n1.3.4 《压力容器安全技术监察规程》 质技监局锅发<1999>154号. h2 @# d8 q. D3 `
1.2.5 《承压设备无损检测》 JB/T4730.5-2005(以下简称JB/T4730.5)/ F+ u# L j1 S; l) c( O
1.3.6 《电力建设安全工作规程(第一部分:火力发电厂部分)》 DL5009.1-2002$ B b9 [' X# o4 q/ w# o" |+ w
2 检验人员7 @" `( |% u" ]6 ^) O
2.1 凡从事锅炉、压力容器及压力管道原材料、零部件和焊缝渗透检测人员,都必须经技术培训,掌握了解必要的设计、材料、制造、检验方面的基本知识,并按照国家质量监督检验检疫总局文件“特种设备无损检测人员考核与监督管理规则”的要求,经过考核取得渗透检测技术资格。 & n* C5 j3 J. j5 J" K1 u# Y, r
2.2 无损检测人员按技术等级分为高、中、初级。取得渗透检测方法各技术等级的人员,只能从事与该技术等级相应的无损检测工作,并负相应的技术责任。& S; g2 r8 H6 b! x! G1 n' ]
2.3 凡从事锅炉、压力容器及压力管道渗透检测的人员,除具有良好的身体素质外,视力必须满足下列要求:未经矫正或经矫正的近和远视力应不低于5.0(测试方法应符合GB11533的规定),并一年检查一次。不能有色盲、色弱。 7 R( l" _9 Z$ R" z% r6 R5 _
3 作业程序、方法及工艺要求& U& t1 i j& d" Y/ G+ E
3.1 准备工作0 U' V7 p9 N) H' b4 H( |
3.1.1 技术准备4 H7 p5 s9 _1 g% n- x; I. {% @
3.1.1.1 根据《金属试验委托单》了解被检工件情况,包括材料、规格等。: s' x, `& L$ h/ X) [
3.1.1.2 确定检验工作质量等级、检验比例、数量、受检工件质量验收级别。3 u: K H5 B# N$ c2 W( _, m
3.1.2 工艺制订
. y7 e3 J3 N9 T8 U5 @ 根据有关标准规定及现场情况等制订工艺,确定检测方法、工艺流程等。以上参数参见具体检验项目的《渗透探伤工艺卡》。
5 i0 H# `/ S2 f3.1.3 探伤剂准备/ f& o8 j; w9 x- B4 _
3.1.3.1 本作业使用的是喷灌式溶剂去除型的渗透探伤剂。要求喷灌表面不得有锈蚀,不得出现泄露。喷灌必须标明生产日期和有效期并按要求存放,要附带产品合格证和使用说明书。
$ f5 a, z5 B, R) J3 H% \3.1.3.2 对镍基合金材料、奥氏体钢、钛及钛合金材料,渗透探伤剂的选择必须符合标准JB/T4730.5的3.2.6~3.2.8条款的要求。1 d& w4 ]( G2 Z7 W' L8 u" z
3.1.3.3 用A型试块鉴别渗透探伤剂是否有效。' |% O w6 G' f$ F2 G p
3.1.4 工艺试验: X. d7 h& e( U5 `- }
3.1.4.1 将B型试件放在第一批被检验工件中,按正常的操作工艺进行渗透探伤,并与预先保存的该试件的缺陷复制板或照相记录进行比较,达到相同效果时,开始进行其他的检验。这项工作在检测前、检测过程或检测结束认为必要时应随时进行。/ B7 i6 W: S7 _/ K
3.1.4.2 如果被检工件只有一两件,可将工艺试验与正常检验工作同时进行。) T: I. N( P0 p$ y% A
3.2 渗透检测程序及工艺
( P, H8 o7 e) x0 l1 P5 n3.2.1 表面准备
) o7 G- N" D8 ~5 [% |5 s6 }, u* B3.2.1.1 工作被检表面不得有影响渗透检测的铁锈、氧化皮、焊接飞溅、铁屑、毛刺以及各种防护层。6 w# h- W0 ^5 j$ I
3.2.1.2 被检工件机加工表面粗糙度Ra≤25µm;被检工件非机加工表面的粗糙度可适当放宽,但不得影响检验结果。
' A( U' T! H& ~! ]; m# ]8 a3.2.1.3 局部检测时,准备工作范围应从检测部位四周向外扩展25mm。4 q G1 N/ `5 \) h o) Q5 x2 d
3.2.2 预清洗
4 e% C/ r& t& n7 r. s {0 H% ~) A, }3.2.2.1 清洗范围:检测部位及其四周向外扩展25mm。7 T9 {% u+ i# }( @2 S
3.2.2.2 根据工件表面的污物性质选择溶剂、洗涤剂等进行清洗,具体选择见表3.2.2.2。3 _( X' Q8 j/ I \
3.2.2.3 铝、镁、钛合金和奥氏体钢制零件经机械加工的表面,如确有需要,可先进行酸洗或碱洗,然后再进行检测。+ J, M, y; j, \7 ? V1 t) Y/ k
3.2.2.4 清洗后,检测面上遗留的溶剂、水分等必须干燥,且应保证在施加渗透剂之前不被污染。; A4 I1 c1 @+ m' [/ ^# g) T
表3.2.2.2 清洗剂选择表
5 u1 T1 j6 f5 c% h清洗剂 污物类型 备 注/ r4 _ m8 s' u; t
去污剂 无机物污物 0 s& c I# U8 Y
溶剂 油污 注意三氯乙稀的使用
% `& u( q) R; F) t2 c: G" ?- r3.2.3 施加渗透剂
7 X9 g5 m+ q5 ~) C3.2.3.1 施加方法及要求$ u$ i$ Y( ?# G5 w
将着色渗透液均匀喷涂于受检工件表面。喷涂时,喷嘴距受检工件表面20~30mm为宜。在整个渗透时间内,着色渗透液必须润湿覆盖全部受检工件表面。0 ^: \& q# ]' T2 \) y0 K3 K1 ^/ W7 b
3.2.3.2 渗透温度及时间
7 D! ~0 }" }* L N- v3 A表3.2.3.2 溶剂去除型着色渗透探伤的渗透时间/ a0 `' ?- N) }: E- k% B, C: _
材料和状态 缺陷类型 渗透时间(min)
0 \# i; l0 b N' i各种材料 热处理裂纹 2. C: C3 ]+ K$ t# v p
磨削裂纹、疲劳裂纹 10
3 T( m+ F/ h* H3 k/ B锻件 裂纹、折叠 20. `5 F" w+ _* A. d
金属滚轧件 缝隙 10~20
( ]! J( ^+ j: t焊缝 裂纹、气孔 10~20
1 f' f2 q% D/ M/ q4 |1)在10-50℃的温度条件下,渗透持续时间一般不少于10分钟。
( |" S: `- X; Q7 `( g4 W2)不同材料、状态的渗透时间略有不同,具体选择可参考表3.2.3.2。
% J* y2 e/ Q+ |9 i5 I3)当温度条件不能满足条件1)时,应按照JB/T4730.5附录B对操作方法进行鉴定。; _" j' A$ P$ c1 E9 f! l, U1 G5 d
3.2.4 去除多余的渗透剂
) \" f6 r8 G+ e* `先用干燥、洁净不脱毛的布依次擦拭,直至大部分多余渗透剂被清除掉。再用蘸有清洗剂的干净不脱毛布或纸进行擦拭,直至将被检面上多余的渗透剂全部擦净。但应注意,不得往复擦拭,不得用清洗剂直接在被检面冲洗。" }* ]3 l8 f- g7 A; z& p$ L9 b
3.2.5 干燥处理 ( _+ r8 k2 T: v, R* a) H' j0 Q
当施加的是溶剂悬浮显像剂时,渗透剂全部擦净后,用干净的布擦干被检面或在室温下干燥5-10分钟后再显相。
3 X& o: H6 z1 N: I3.2.5 施加显像剂4 x' b6 C$ ?/ G# Y1 Q m5 X) d5 d
3.2.5.1 显像剂使用前要摇动使其充分混和均匀。
1 }+ Q3 p U- k; G* e$ V3.2.5.2 用喷罐喷施显像剂时,喷嘴离被检面距离为300~400mm,喷洒方向与被检面夹角为30°~ 40°。喷施的显像剂应薄而均匀,不可在同一部位反复多次施加。
1 `) P+ b Z3 z m" w3.2.5.3 禁止在被检面上倾倒湿式显像剂,以免冲洗掉渗入缺陷内的渗透剂。
2 K! Y" H2 r% Q4 M3 j$ R3.2.5.4 施加好显像剂后,应进行自然干燥或用温空气(小于50℃)吹干。3 B% ?/ O8 ^ X( L, h% b" H: y
3.2.5.5 显像时间取决于显像剂种类、需要检测的缺陷大小以及被检工件温度等,一般不应少于7min。3 R/ `: w: F8 r7 J+ d; F0 h7 S
3.2.6 观察及记录1 O1 z8 U4 M9 B0 [, U! @
3.2.6.1 观察显示应在显像剂施加后7min-60min内进行。如显示的大小不发生变化,也可超过上述时间。对于溶剂悬浮显像剂应遵照说明书的要求或试验结果进行操作。
3 w, ?7 |% ?( C2 [3.2.6.2 着色渗透检测时,缺陷显示的评定应在白光下进行,通常工件被检面处白光照度应大于等于1000lx;当现场采用便携式设备检测,由于条件所限无法满足时,可见光照度可以适当降低,但不得低于500lx。2 y! K2 v2 ]# a5 g$ |& s5 R
3.2.6.3 辨认细小显示时可用5倍~10倍放大镜进行观察。必要时重新进行处理、检测。
' [3 X7 t5 ? g6 r: B; Z4 r3.2.6.4 缺陷的显示可采用照相法、录像法和可剥性塑料薄膜法等方式进行记录,同时应用草图进行标示。
' U+ {( |$ K6 u7 L J. M0 L3.2.7 复检
) e% Y. ~) k* _: F' O& _$ k/ G3.2.7.1 当出现下列情况之一时,需进行复检:
n( X+ E. q- |- ba)检测结束时,用标准试块验证检测灵敏度不符合要求;8 O& k# F) R# k. ~& h
b)发现检测过程中操作方法有误或技术条件改变时;0 T3 O7 U0 b" o
c)供需双方有争议或认为有其它需要时;7 O4 q8 \0 z& @4 L0 P9 V) F
3.2.7.2 当决定进行复检时,必须对被检表面进行彻底清洗,以去除前次检测时所留下的痕迹。当确认清洗干净后,按3.2.1~3.2.6条进行复检。3 ]& T) Q0 I3 @; I+ L
3.2.8 后处理9 H* K& Y% Y4 H! \0 ~' `/ J$ l
检测结束后,需清除工作表面残留的各种对以后使用或对材料有害的残留物。清除可用刷洗、水洗、布或纸擦除等方法。$ i8 m4 [2 A0 ?' m: y/ U
3.3 渗透显示的分类、记录及质量分级
0 n7 Z; w1 \2 X/ O+ ]3.3.1 缺陷解释+ E3 q7 s7 N5 z$ v! B5 C& k; ?
3.3.1.1 显示分为相关显示、非相关显示和虚假显示。非相关显示和虚假显示不必记录和评定。
# i9 G9 j1 l3 ^+ }+ G; C/ r3.3.1.2 小于0.5mm的显示不计,除确认显示是由外界因素或操作不当造成的之外,其他任何显示均应作为缺陷处理。
) x6 V c8 D3 L {: c3.3.1.3 缺陷长轴方向与工件(轴类或管类)轴线或母线的夹角大于或等于30°时,按横向缺陷处理,其他按纵向缺陷处理。! `5 V6 f) @' z+ R, Q7 X& w' _
3.3.1.4 长度与宽度之比大于3的缺陷显示,按线性缺陷处理;长度与宽度之比小于或等于3的缺陷显示,按圆形缺陷处理。
3 V! ]' o# B" E5 z. O$ Z3.3.1.5 两条或两条以上线性显示在同一条直线上且间距不大于2mm时,按一条缺陷处理,其长度为两条缺陷显示之和加间距。
1 W3 @1 |% E+ l- `3.3.2 质量分级6 y7 ]' J& O& Z# \3 N2 z
按条款4进行质量分级。+ V- p& Y0 O! s X
3.4 出具评定结果
5 j1 p. i7 V4 m* W0 p) V0 b# v0 B: W3.4.1 出具返修单7 I3 h4 K: U" G* a7 B
根据评定结果,有不合格的工件,马上填写并出具返修单,以便迅速返修及复检。% E% l5 n' U/ R. N7 D
3.4.2 出具报告
% {6 I4 a4 u( o2 {: y2 ]' K+ G3.4.2.1 按报告填写规定,填写并出具报告。2 A" P; k% r- @2 X- J* s+ @6 ?
3.4.2.2 报告至少应包括下列内容:9 X# s1 V" w& P' }4 C; s2 A2 \
a) 委托单位、工件名称、编号、形状、尺寸、材质及热处理状态;
4 k# f/ ]+ u9 B) G( v+ Y5 x/ I3 ]8 r- lb) 检测所用材料、设备:包括渗透检测剂名称和牌号;0 t2 e( F( ]; e2 W& _$ T/ |
c) 检测规范:检测部位、检测比例、检测灵敏度校验及试块名称,渗透时间、显像时间;
* v# y6 Z0 @/ ^% u0 G0 g: Ed)缺陷显示记录及工件草图(或示意图);
W M- Y" [) o* T: q- R: G7 G* Re)检测结果及质量分级、检测标准名称和验收等级;& Z( ^) P. i. I" N# t/ L0 N1 d
f)检测人员、责任人员签字及其技术资格;
/ U& S; H4 F& I+ G2 i8 wg)检测日期。 |
|