1、 编制目的 : W4 v7 X0 g, v+ u# ^, Y) p
为了规范化厂区生活污水下水道施工,保证工程质量,特编写此作业指导书。
3 P: G% c4 \. K7 V9 F 2、 适用范围 ' ^" a" x- r7 o
本作业指导书适用于全厂生活污水下水道工程开挖、安装及回填工程。
2 C/ p. w+ T1 d* J* e1 n# x 3、 编制依据
; Q6 e+ u: M& A S" w9 r 《火电施工质量检验及评定标准》(土建篇)
- V8 {+ t& w# C, d8 c 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
: r5 ]4 V& `# ~0 P& U: ~/ R 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 * ]% x9 C: n" c6 O
《生活污水下水道系统图》 . ]4 W3 }' Z8 u3 G: l
《生活污水下水道布置图》
2 F! T6 Y+ |- Z W, X p1 l$ F 《建筑施工手册》(第四版)
, l# m6 W5 W3 v8 B H; @! L 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)
# s/ S9 b4 d, Q% I+ v 《电力建设危险点分析及预控措施》
/ j' D& i$ C0 `0 h' V8 o% \ 4、 作业条件及准备
3 T6 F" z; x+ U5 O$ J! E 4.1 工程概况 " R3 L# R5 \: R
本厂生活污水下水道主要分布在固定端、扩建端、炉后及输煤区域,总长度近1300米,管底标高23.30~19.82(绝对标高),
/ Z0 U2 @% e& H* b 排水坡度为0.5%,管道采用HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管,管径以De表示,并设置砖砌D1000检查井55座。具体平面布置见《厂区生活污水下水道布置图》。
1 w7 \# k1 Z/ e1 T 4.2 工程地质 0 e, ]( u$ p) B4 \; T0 @
地形与地貌:生活污水下水道所在地貌比较单一,场地平整,地面标高变化较小,未见不良地质现象存在。 , u, F( i: n8 |- ]% n
水文地质条件:由平圩二电厂《岩土工程勘察报告》得知,本厂区地基土为粉质粘土,褐黄色、稍湿、硬塑,含少量铁锰结核和钙质结石,重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°。 9 {, s, N+ j1 K
- f6 l' {% \- M/ ?" ]. ~
4.3 人员机械配置情况
3 U8 `! D; |" |2 w0 s y 反铲挖土机 2台 水准仪 1个
* Z( N Y% \$ X, Q 蛙式打夯机 3台 普工 20名 5 V3 k9 ]4 P% n! }8 {! x% k! ?
5吨自卸汽车 4辆 平板振动器 2个
7 m. I1 I% t. d( b 4.4 材料准备 2 a5 ?9 v. a8 ^
4.4.1 砂子:砌体选用中砂,用5mm孔径筛过,含泥量≤5%。 : j, f- G# x3 F* m: i" v
4.4.2 水泥:强度等级32.5的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
6 |) e, [: d. w4 I7 P/ T/ y 4.4.3 水:要求洁净,无有害物质。 + X# }8 C- B/ M4 D
4.4.4 管道必须有出厂合格证,符合设计要求。
% a$ I0 r; w8 r1 k( @8 [+ h' C 4.4.5 钢筋必须有出厂合格证,进入现场后必须经过试验室复试合格后方可使用。
4 [& y5 b4 L1 b+ S0 V7 _
) [* n5 K4 w( f" `* X 5、 作业方案
/ H5 ?" ~' }5 m) U 5.1 作业顺序 " n0 G" z- u) g1 d
定位放线及高程控制→土方开挖→垫层施工→管道安装→管道接头处理→检查井施工→土方回填。根据现场条件和工程进度要求合理分段进行施工,每段由低向高作业。
( E, i1 Y! `$ V. W9 B* C5 C2 M+ Y0 J* D. ^7 |9 U; c" M; r
5 . 2 定位放线及高程控制
9 k" D5 E y& }# Q5 u: Y- o& h # J6 A6 |) @' M6 T* J
根据厂区轴线控制网采用全站仪及经纬仪,建立控制轴线桩。该工程放线采用直角坐标法、角度交汇法进行各轴线控制点的测定,四点确定后闭合无误再布设控制桩进行控制。了解定线、定位和高程测量的精度要求;熟悉现场情况,了解控制点的布置及分布情况;从厂区控制网的坐标向基槽四周测设轴线控制桩并保护好,作为放线的依据;根据厂区高程控制点在道路周围布置Ⅲ等水准点,在基槽的施工过程中,根据这些水准点按Ⅲ等水准测量的精度和方法测定基槽各部分的标高。控制标高(±0.00)必须从附近水准点直接引测,以免产生累计误差,水准点四周用砖砌加以保护。
3 ]' `( G5 v$ G( i
. c$ L" e& k9 [3 H 5.3 土方开挖 ( A( ~( _* f0 l6 y- \' I* R/ Q. p6 o
5.3.1 边坡稳定性分析 3 C7 r. V9 X; x6 w; a# I$ E3 s
基槽开挖坡度1:0.5(坡角β=63.43°),对边坡进行稳定性分析:粉质粘土重度γ=20kN/m3,土坡的粘聚力c=39.1kpa,内摩擦角φ=8.3°,参照《建筑施工简易计算》(机械工业出版社)P43-45由γ=20kN/m3和β=63.43°查φs-β曲线,
+ J' _8 h+ b4 Z% I5 g' b( ~. M6 {, I , |: c6 y3 d d+ T8 Z
" F; Y6 L! A2 e% i 得稳定系数φs=6.25,本次放坡的极限高度为:Hc= ( j! l, Y, v1 j: O7 x
φs.c/γ=6.25×39.1/20≈12.22m,取稳定安全系数k=1.3,H=Hc/k=12.22/1.3=9.4m>4.68m,由于本基槽开挖最深深度为4.68m,故在采取无支护开挖前提下,该边坡设定可取的。
i& v: j3 I9 `, ]* L, `& f: l+ t1 H# G- @& O0 P& S/ W
5.3.2 开挖注意事项
& g6 o# d% } x; v a) 基槽边角部位,机械开挖不到之处,应用少量人工配合清坡,将松土清至机械作业半径范围内,再用机械掏取运走,修坡以厘米作限制误差。 * @3 Q; O5 ?8 ]
b) # ` J9 B" p0 _( O5 t2 G% N
机械开挖应由深至浅,基底及边坡应预留一层30cm厚土层用人工清底、修坡、找平,以保证基底标高和边坡坡度正确,避免超挖和土层遭受扰动。 ( a( F. E% r5 B, l- y* l, Z- U2 F
c)
0 ]2 `2 Y3 `7 ]3 W/ e8 ? 机械挖土应自上而下进行,严禁先挖坡脚,采用先在沟侧挖出坡度,然后根据实际情况可分层开挖内部土方,跟据现场实际情况因表层为耕植土必须运到厂外弃土场,表层1m以下的原土开挖后运到土场堆放,以备回填使用。 , j; b p/ X) Y9 n7 X& E
) r; ^$ N; q2 ^' L d) 9 y+ A) C3 I7 i; q; E2 X- a
基槽土方开挖区域可能有地下管道及电缆,因此开挖前应查明周边环境包括地下各种管线分布及现状,挖土时需小心注意,如发现异常,要尽快报告,开挖深度超过2m时,应按照高处作业的有关要求设置临边防护,设有专用梯道供作业人员上下。 1 D: `( c$ K7 \0 s) y: z
7 k' W& [- e3 P' d% A- M e) 机械开挖时应对平面控制桩、水准点、基槽平面位置、水平标高、边坡坡度等定期进行复测检查。所挖土方要运至指定地点弃土,不得乱堆乱卸。 7 z8 |5 D, v4 r0 V+ H
f) 做好机械表面清洁和运输道路的清理工作,以提高挖土和运输效率。 5 X1 n: o: m, I
5.4 垫层施工 & F& n/ L Q3 K
6 }. `- r( o4 H: G0 ^/ {* W HDPE双壁波纹管或UPVC加筋管采用砂垫层或碎石垫层,垫层宽≥管道外径,UPVC管或HDPE双壁波纹管必须敷设在坚实的土层中,在一般较好的原状土上,采用100mm中粗砂垫层,如在回填土上时,回填土必须认真分层夯实后,铺筑150mm厚5~40mm的碎石并且夯实,其上用50mm中粗砂抄平,宽度与槽底同宽,垫层在管子接口部位预留凹槽,以便安装管子操作,接口完成后,随即用相同材料填筑密实。 6 m+ a" H$ S8 q( B+ G' ?$ D
5.5 管道安装与接头处理
O% U5 V5 p/ F: ?+ s
# I2 ~2 d# R# L* i1 A: e9 R HDPE双壁波纹管或UPVC管在搬运时小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞、抛摔拖滚。安装前清理干净承口内壁和插口端工作面及橡胶圈,在插口端画出插入承口深度的标记,橡胶圈安装在插口端第三道槽内,在橡胶圈和承壁上均匀涂有肥皂水或润滑剂。润滑剂可选用硅油,禁止用黄油或其他油类作润滑剂,将承插口端面的中心轴线对齐,保持插入管段的平直,用两个手动葫芦从两侧同步拉动就位。使密封橡胶圈正确就位,不扭曲,不脱落。管道接口后,复查管道的轴线和标高。管道与检查井连接采用短管,管头伸出检查井250mm~500mm,同时检查井底板在管下伸出井壁500mm。
. r/ {! a( Y* r$ E! D1 m# @9 y! {# p* F
5.6 检查井的施工
: H1 F7 X0 O0 c2 P" k' G7 B$ t 砌筑检查井时,灰缝饱满。井墙用M7.5水泥砂浆砌MU10砖
3 L0 V7 `6 m1 p- {2 A9 _; U 井墙抹面、勾缝、座浆、抹三角灰均用1:2防水砂浆,检查井在砌筑时,根据现场的控制网对单项工程的标高及轴线进行测设。检查井的中心位置必须满足施工规范要求。检查井与管道接口处用砂浆灌密实。检查井盖板进入现场必须进行复检,复检合格后方可使用。 ) p1 e& Q9 m+ p3 u' N
- V, q, m' X/ w' M5 M 5.7 回填土 4 r: e7 u* e4 f" ?2 h2 ^
回填土是确保生活污水下水道总体质量的重要环节,具体要求如下:
4 ^6 n% x9 w- W5 f( v" W ⑴ 0 {* g L' P8 t. ~; i1 K
管底为粗砂碎石垫层,厚300mm,先铺一层碎石再铺一层粗砂进行夯实,至粗砂充分填满碎石缝隙为准,管两侧采用中粗砂分层夯实回填至管顶。回填砂时应洒水润湿分层夯实,直至其干容重满足要求。 3 S w1 L# `! z! L
' Y7 e7 d! i$ F# \8 E. V
⑵ 管顶以上,采用轻亚粘土回填,不得采用淤泥、石块、砖头、冻土硬块 ( {& ^) X/ m5 E/ t4 V4 e! M
等作为管道的回填土,不允许采用坚硬或硬塑状的纯粘土。 : }* C5 d& C& H8 e F
⑶ 回填应在管道两侧同时进行,必须严格逐层夯实,每层填土厚度为300mm, ' d4 z$ c+ a1 ]$ q
此部分填土宜夯密到该土料最大容重的90%以上,回填夯实尽量避免在雨天进行, , [- Z% t8 Q L6 g/ M
管道施工时应采取有效的排水措施,施工完应及时试压回填,防止浮管情况发生。 8 G4 f; c* K3 W0 V( K1 K4 Y# e1 f
⑷ ! z' h) |# p) J8 L& l
做好地基验槽记录,控制好标高。分层铺垫,分层夯实,每层的铺设厚度不得超过以上所规定值,铺好后应经密实度检验合格后方可进行下面的施工。回填采用人工机械夯实,,当两机平行时其间距不得小于3m,在同一夯打路线上,前后间距不得小于10m。 2 K* `) [4 q& u4 ?' x, H( u. L
+ L2 \- [1 n- a# w n7 R ⑸
9 Q; m7 U9 r. H: `% Z 回填土时应预留一定的下沉高度,以备在行车、堆重或干湿交替等自然因素作用下,土体逐渐沉落密实。预留下沉高度:对砂土为1.5%;对粉质粘土为3.5%。回填时需特别注意,在不损坏管道的情况下,方可采用机械填土回填夯实,否则必须用人工填土回填夯实。
; s/ V/ ~8 u& ?" j! k
) R I; U/ Z; z- I( D* d3 I4 E 6、 质量评验标准
1 y9 R I7 A3 u, u2 \$ K 6.1 挖方 & y) Y8 i9 v3 h; w, X
序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具
0 ~" T. H+ x: Q6 g2 Z( t, @0 d, T 合格 优良
+ N8 `( m/ P. z8 h% x! z 1 基底土质 一类 必须符合设计要求 观察检查及检查试验记录 ( ~) F* V# H. N, g
2 边坡坡度偏差 二类 mm 应符合有关现行规范规定和施工技术措施要求,不允许偏陡 观察或坡度尺检查
8 a" n$ Q. \: D 3 顶 # q6 V3 Q% j8 z
面 , j3 I6 _# v" V- A% r; H' y
标 , r! }( @8 Z P: H7 P4 u( x
高 : O6 w: M/ d2 w$ ]# s3 M! j
偏
" h4 F* z/ s$ C& o$ c 差 管沟 三类 mm 0~-50 水准仪检查
3 ]+ V7 [2 L+ _0 J# `" _ 机械挖方及场地平整 +100~-50
7 x B0 }+ w* A7 d2 O5 }- E 人工挖方及场地平整 +10~-50
( _: m2 j0 m3 g5 t 地面基层 0~-20
: U% h- n: w9 C# l$ J F 4 几何尺寸偏差 三类 mm +20~0 拉线和尺量(从定位中心线至纵横边)检查
) M7 G' w$ K# B, S 5 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查 7 q+ ]$ U, E# o. y
+ }& F$ o) s& ~- E) a, f6 t
6.2 填方 / H5 c0 ~! F- L
序号 检验项目 类别 单位 质量标准 检验方法及器具 ) `* {: k' e- p* V6 u' V& v
合格 优良
* T; r2 X9 t' \2 \/ X. o 1 基底处理 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查及检查施工记录 ) }2 U9 |# m9 F8 \. Q
2 填方土料 一类 必须符合设计要求及有关现行规范规定 观察检查或取样试验
7 V+ S3 N! B+ @ 3 干密度 一类 合格率不小于90%,同时不合格干密度值与设计值差不大于0.08g/cm3,且不应集中 用小轻便触探仪直接通过锤击数检验
5 Q% L& S0 m( e3 H, V
5 x$ J/ L$ o/ q9 Y 4 边坡坡度偏差 二类 应符合设计要求和有关现行规范及施工技术措施规定 观察或坡度尺检查
p( \( X; Z, A% m 5 顶面标高偏差 人工填方 三类 mm ±20 水准仪或按标高桩拉线尺量 # g. |3 G0 y+ F9 n
机械填方 ±50
" y- U, K4 g5 X) ]' p# Y 场地平整 ±50
7 x) t2 o7 w- E 6 几何尺寸 三类 mm 大于或等于设计值 从定位中心线至纵横边拉线和尺量 5 V3 C: ~: t# `4 T
7 表面平整偏差 三类 mm ≤20 2m靠尺和楔形塞尺检查 $ b5 ]! R$ {! M
7、 安全文明施工措施 , W. N7 N9 s; I* z
7.1 安全施工措施
+ v* m* r! M7 H/ k 基槽面上须按规范设立维护栏杆,作业人员施工前需进行交底,使其了解工作的危险因素。机械在进行作业时需注意安全,人工机械打夯时须注意所夯地面是否有硬物,如有硬物须清理干净,防止夯击时造成夯机或碎物伤人。临边安全围栏拆除时必须经过批准后方可拆除,被拆除的临边栏杆区域未及时回填对可能造成危险区地,必须采用活动围栏围挡,防止人员坠落,确保安全。挖土机行走或作业时,严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过或逗留。严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。运土车辆装运土时,必须控制装土量,不得装土太满。车厢无后盖的车辆不得运土。车辆运土期间,必须做到“一日两清”,保持厂区道路清洁。 & ^* e! o3 k( K1 ] Y& i) |- T4 M
* R- F/ N0 u' f+ y 7.1.1 危险点分析及预控措施 序号危险点控制措施依据; m, {9 m4 d$ m: H. V
1挖土机行走或工作时伤人、伤物1、 禁任何人在伸臂及挖斗下面通过。 2、 严禁人员进入斗内,不得利用挖斗递送物件。 3、
1 f2 X6 S+ n/ M9 W* X 严禁在挖土机的回转半径内进行各种辅助工作或平整场地。 4、 ( {, F/ S/ q t: i- U8 D, C
挖土机暂停工作时应将挖斗放到地面上,不得使其悬空。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分). T" M J! v6 Q) f0 j: Q& W
2用机械装卸不当1、 装土区及卸土区应划定危险区,无关人员不得进入。 2、
B5 E9 c, @7 s( p+ s9 L$ ?; P 往机动车上装土,应待车辆停稳后方可进行,挖斗严禁从驾驶室上方越过。 3、 # N( ^, `7 W4 \) t" y) I* k; j
清除斗内的泥土或石块,应在挖土机停止运转、司机许可后方可进行。《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)1 S) G/ J# E& Z& K. F9 S
. {& a( \5 P/ o2 F% d3 D
8 }- c) _& T4 L: z7 G 7.2 文明施工措施 $ m- o& _& y( G9 e) _
/ Y9 o w8 J" t/ N, b 在工程施工期间保持现场整洁,应保持现场不出现不必要的障碍,排除雨水和污水,并应将设备和多余材料进行储存并作妥善安排,从施工现场应及时清理运走废料、垃圾及不再需要的临时工具。做到“工完料尽场地清”。严格遵守项目部制订的文明施工管理制度。在自己的责任区内,责任到人,并有醒目标牌;适时张挂安全标志牌、安全灯箱及安全标语;施工现场实行禁止吸烟制度,并设有明显标志。设备、材料堆放场地平整、坚实,码放整齐、成形、有序,安全可靠。
! v6 k" P, j" i3 E& k) q 环境因素分析 ! ?+ v$ o5 Y1 q, ?9 u1 K& _ `
序号 作业活动 环境因素 环境影响 类别 标识 采取措施 # K2 W4 e- C3 U7 t/ j
1. 机械设备作业 噪音、尾气排放、粉尘 噪音、大气污染 三级三类 ▲ 禁鸣喇叭,机械性能保持稳定,控制车速 & z, S+ ^" `# p* F( J8 s
2. 土方运输 弃土、灰尘 道路、大气污染 三级三级 ▲ 专人定时清理道路、保持路面湿润 0 j2 Y; T& S! e) m% X; E. r5 a
3. 噪声 噪音 噪音 三级三类 ▲ 调整作业时间
5 P6 Z% N9 h4 ~$ R ○——重大环境因素 ▲——一般环境因素3 B$ g0 }% x4 g; @ [$ F
& @. ?0 W7 D K# s2 M. {' i
|
|