[讨论结束] 防雷接地是否可以和电机接地共用

[复制链接]
发表于 2008-12-26 22:03:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃酒泉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我想请教一下。我们做的一个全钢结构框架式厂房,房顶有避雷针,我只作了一个接地,就是把电机的和电气盘柜的静电接地很防雷接地做在一起。请问是否可以。钢结构为杯型基础,接地网与钢结构连通了。
发表于 2008-12-27 03:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
我感觉可以的,我们厂的接地就很乱,防雷的和电机的肯定连在一起了
发表于 2008-12-27 08:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不应该。不同类型,不安全。
发表于 2008-12-27 12:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接地本来就是减少电阻,释放多余的电量,作用都是一样的。应该是没有什么问题的
发表于 2008-12-28 09:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
“防雷接地是否可以和电机接地共用”,这并不是用简单的几句话就能说清楚的。能共用与否?这是有条件的。对这方面的内容,请见 GB 50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 中的相关规定。
发表于 2008-12-28 11:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好还是不要共用.
9 {+ X0 X" p7 @) t1 H0 E我们的厂房原来是公用,但是问题很多,静电无法消除,最后不得已只得重新做地线。
* }' @, q4 @1 J+ Z+ m  _% i$ q我们的装配车间有电装车间,需要做静电防护。
发表于 2008-12-28 15:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
确实pangpang老兄说得对,不能不加区分的就乱接,这样可能造成的损失很难计算,同时由于接地是由于地一般电位都是最低的,但这也不能排除电机在运行过程中所对地电位本身带来的影响,如果莫种情况下电机存在漏电,或者电位瞬间比地还低,那你不死定了,所以它位不能共点接在一起,两个接地点间至少要有一定标准的电阻存在这样才比较保险和安全,
发表于 2008-12-28 21:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
呵呵,又学到一点,以前我们接地全是接一起的,难怪出来好些莫名其妙的现象
发表于 2009-1-3 15:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两种接地的目的不同,最好不要接在一起,如果雷电不多,节约成本的考虑多接在一起.
发表于 2009-1-4 09:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
偶们是接在一起的,还没有听说有什么问题。
发表于 2009-1-4 11:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的是你们运气太好,如果真出问题那你哭都来不及了!
发表于 2009-1-4 12:50:21 | 显示全部楼层 来自: 美国
建议楼主分开接。: o+ _- S! M# V' y, S8 G
你可以参考电工学与接地方面的著作。
发表于 2009-1-5 22:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我以前都是接在一起的,以后要改过来的
发表于 2009-1-6 11:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不可以,完全不同的,否则起不到防雷作用。
发表于 2009-2-26 12:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一言难以说明,一般说来不要设在一起。
发表于 2009-2-26 13:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
接地最好是分开接,
发表于 2009-4-13 21:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
交流电气装置的接地
! f6 M* R- _2 e8 N2 N. z% ?% UDL/T 621—19970 v( `1 u4 `/ z5 c5 s) p) Y
Grounding for AC electrical installations
4 T# A3 u- \5 v中华人民共和国电力工业部1997-09-02批准1 c: Z3 }) w+ E* l2 [
3.2  发电厂、变电所内,不同用途和不同电压的电气装置、设施,应使用一个总的接地装置,接地电阻应符合其中最小值的要求:  F( C) P' W) o0 \- w+ w4 L
注:本标准中接地电阻除另外注明外,均指工频接地电阻。( T8 @1 Z4 _# |9 L, D4 X5 h& N  v
2 d8 o0 x" }% b+ V- |

# u8 R  d! N- |( p: Z工厂里一般所有接地系统都应该共用接地,包括:工作接地,防雷接地,防静电接地等,才能形成等电位。
发表于 2009-4-14 12:06:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这是三菱变频器的接地说明,可能对我们有点帮助。) ~) _/ W' j, x( G' Q$ k
呵呵,发上来供大家参考!
三菱变频器接地说明.jpg
发表于 2009-4-15 06:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该是绝对不行的
发表于 2009-4-15 11:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果大地可以保证其电位是零电位,应该可以共地
发表于 2009-4-21 14:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不可以,完全不同的两个概念么···
发表于 2013-1-4 22:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
受教了。' C9 m3 K# N2 r& q: C! S' ?# R- h
同意7楼的说法。" F9 f( Y& N4 s( U' _  O
接地和防雷应该不可以接一起。
发表于 2013-1-5 09:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
从严格意义上讲是不允许这样接的,但有些为了省事,不加多考虑。防雷接地网要求是很严格 的!接地网的接地极(要求在:1欧姆,4欧姆等)还要有一定的数量。这都有国标。。。。。。
发表于 2013-1-11 19:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
现在图省事,将来就有事。
发表于 2013-1-11 21:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
嘎嘎,如果接地效果不好的话,就不要连在一起,不然你想几万伏的高压,你的设备在高级也不一定能抗住吧?