发表于 2008-12-25 18:03:12
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
容量除电流,系数相乘求。
! k, C. Y/ n3 w3 x2 P9 Y# i六千零点一,十千点零六。
, R: Q1 P# D9 C/ \7 \: [低压流好算,容量一倍半。 % z" H( T( s: }6 L
说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。 7 T/ T! i+ \ _* d8 x6 f
“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。
0 s1 K8 V, X+ u h" t
" t+ {8 L' p7 ~6 ?( N, k9 f& _另附两个系数的表,仅供参考
$ G/ v1 S+ T! t" `& D' x1 O8 L' E$ P, W l: P
5 N7 A$ C2 L' m3 j3 D9 n1 {1 L& s F8 l3 T5 S% D# ?
回到你的问题,2000KVA是三相功率,如果你的变压器三相负载平衡时候,即假设为理想变压器。三相功率(对称负载)=线电压×线电流×根3(即1.732),所以反算过来就得除以根3.如果你是单相接入,就不用除根3了.! }) K D7 P* M+ O* v4 [! d
而且,需要注意的是,以上所求均为线电流,如果想要线电流,那就再除以根2
$ Y6 h; k/ l4 W0 c( j
: a* n/ a) r7 C3 B( J[ 本帖最后由 dayGhost 于 2008-12-25 18:35 编辑 ] |