发表于 2008-12-25 18:03:12
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
容量除电流,系数相乘求。 ' a0 ]. G4 ]2 f/ J& Q) o; z
六千零点一,十千点零六。 5 f2 V. p( }* Y, \ d# o
低压流好算,容量一倍半。
' R5 |5 c8 d- y说明:通常我们说变压器多大,是指额定容量而言,如何通过容量很快算出变压器一、二次额定电流?口诀说明了只要用变压器容量数(千伏安数)乘以系数,便可得出额定电流。 % c ?+ m3 f! ^" V
“6千乘零点1,10千乘点零6”是指一次电压为6千伏的三相变压器,它的一次额定电流为容量数乘0.1,即千伏安数乘0.1。一次电压为10千伏的三相变压器,一次额定电流为容量数乘0.06,即千伏安数乘0.06。以上两种变压的二次侧(低压侧)额定电流皆为千伏安数乘1.5,这就是“低压流好算,容量一倍半”的意思。- Z+ @6 _8 B. g
z- h) G( W: i) r+ D& G
另附两个系数的表,仅供参考
/ l' D6 v: I% z: s$ q; M/ i$ j% l/ |% D! Q% T; D
2 _3 ]8 Q0 |0 Z' _; r! j% E" `6 i$ h% X1 y% |
回到你的问题,2000KVA是三相功率,如果你的变压器三相负载平衡时候,即假设为理想变压器。三相功率(对称负载)=线电压×线电流×根3(即1.732),所以反算过来就得除以根3.如果你是单相接入,就不用除根3了.7 M! v6 W5 i* W Q) K
而且,需要注意的是,以上所求均为线电流,如果想要线电流,那就再除以根2! ^+ I$ [: H: {& r) m2 p, N
) J8 q9 c5 c) x& e* b0 }: A6 X
[ 本帖最后由 dayGhost 于 2008-12-25 18:35 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|