发表于 2008-12-10 16:25:21
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏苏州
回复 1# letian1112 的帖子
现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。1 l- A) V& A( q, F5 h# K Y! j
. Z4 @ A/ \( S: Z" R& o( z; t
3.1 熔断器7 M2 n/ k4 h, A8 ~% [ \% T7 K
(1) 熔断器的主要优点和特点
, ]" c9 @! }6 d/ D! ? n/ R' ^. h① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电0 H9 l2 `' v7 c/ I% U4 o
流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;
- O7 ^- C2 X% |" g# d4 i- s7 W② 限流特性好,分断能力高;% _7 q8 B/ ~+ u9 @" S& _
③ 相对尺寸较小;8 x7 f b+ X2 l! P" [6 C
④ 价格较便宜。/ t( V( U! x) O' e
- e0 u% z* Z1 F& i; ^9 D( V
(2) 熔断器的主要缺点和弱点& Z* y' C) A( L$ i
① 故障熔断后必须更换熔断体;* x% T' G+ z, i
② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;
% U$ ?1 E/ \" x$ n7 i③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;* x1 h" k9 K2 c" \
④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
1 e2 Z% n- ?6 b& g6 i8 K# o
* w# H' N( t; }1 [9 u3.2 非选择型断路器# U% |9 [0 D$ s% [# \7 H$ W# L& E
& n) N& L! P% K(1) 主要优点和特点- [+ T: Z! D, W6 C; ]8 U, U, n3 |* Q: ~
① 故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;
9 \# H5 n; z( `3 r3 ~! a9 T5 `② 有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;
/ D$ o" ~3 E' I9 @3 W! s③ 带电操机构时可实现遥控。
5 L* p. n4 n, q6 ?3 I) t1 H+ }0 r: n6 {' {- U. n& @! N
(2) 主要缺点和弱点# R8 h0 L; R6 b( d; q) O& \
① 上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;4 L$ E8 A8 M# G! |# n: ^! l* l. i, S
② 相对价格略高;+ w6 ^+ `- W, D1 j: l& P' u
③ 部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的' r7 y7 y0 @: m3 [2 Q4 B
产品可以满足,但价较高。) o7 A. Z# J% V5 M8 x
& e0 I$ I( u7 }; W$ N P% L3.3 选择型断路器" p6 b" y$ ^# P8 E% ]2 p2 M+ q
4 Y) w" N+ g9 N$ k# A7 P
(1) 主要优点和特点
4 E' P1 l) R5 i2 r3 L1 X, Q$ ~: E① 具有非选择性断路器上述各项优点;0 E* Z9 L8 E, k4 M* _' [6 S& k
② 具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大! I! p4 F2 l% R5 k' U* Y! N
短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;* C( d( v& M9 y$ r( l- A1 H
③ 现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。9 h; l5 D; |7 f& a5 z2 o/ ~
0 [( K* ~( L' {# V- R(2) 主要问题
0 V" p" U) g m. ~6 N① 价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;4 C; u* X' `. h% z
② 尺寸较大。' E; S7 e% w: c k
4. 配电线路特点和保护电器选型5 s7 S7 [5 v9 P# @
4.1 配电线路特点和对保护电器的要求0 x6 Y2 l, b0 c9 `4 X; w
4 C4 Z! u4 f% e; w# H7 Q
(1) 配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。
7 l1 Q0 \4 D4 C- H/ ~( w& D1 Y4 |(2) 配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。3 Y8 N8 l+ G, y% f! j ~
(3) 末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。* M3 C: I, M8 \4 _! w
$ r: j0 a7 ]; k4.2 配电线路故障特点
+ A! _' Y+ }* T, C+ G1 \& W& T7 u: Z4 T9 j3 n6 T3 B
(1) 短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;
" S( Q( c+ y# _" D& n(2) 就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;- g; g8 h! U: {& R
(3) 电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。
/ w6 r# p) A$ r( l1 z3 u) @+ b, R0 w- ?( W
4.3 保护电器选型方案
; [: y8 x; C- |. @$ x, g. k# A; l
6 O! i5 u( ~& E& h 根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。- X' ]$ h/ {/ Z* c
(1) 以下位置应选用选择型断路器
4 ?6 B- y2 p" A$ `& R① 变压器低压出线的总开关;
4 @5 J' i, g# V: j( j6 a" r② 变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;9 T. K+ _ V& l6 {
③ 重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。0 E2 j7 y; \3 D2 F
+ p8 X. p+ B2 c+ u# G
(2) 以下位置可选用非选择型断路器" @& U7 J% N& n5 C
① 末端回路的保护;/ N: ^4 D1 U5 k4 g9 Z- g! z
② 靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。
; s: V G/ c6 N- g8 D$ ~: v2 K( i- @! u+ `3 u7 y6 i
(3) 以下位置宜选用熔断器5 W5 c7 J, r) R# n0 ~. Y
① 配电线路中间各级分干线的保护;
3 ^, o1 Z+ Y8 ~& k4 v2 q2 p; L② 变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A 以下)的主干线的保护;. u0 s+ W. w; }" W2 w% c
③ 有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM; m! V- u2 F1 } p8 x0 A
型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG 型小得多,有利于提高保护& ]2 B) L9 D$ F# L6 X; S
灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。
1 b1 h2 ?; Y2 z! M
* j6 u) n8 `& q: q7 C' ?4 V[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-12-10 16:26 编辑 ] |
|