电气负载AC-1 AC-4的具体划分?有无国标?
发表于 2008-12-11 10:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

电气负载AC-1 AC-4的具体划分?

不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种
5 C5 ~1 R- G) {1 ?       # {2 k5 F1 _! a* l9 {# Q- N
      1. 使用类别
$ ~8 a  }" a( ]; v  C. V       见下表 使用类别代号 典型用途举例
3 E% K8 E$ X1 D( `3 m+ x# C" L      AC-1   无感或微感负载、电阻炉
, {. Z: x! ]: K! ^      AC-2   绕线式感应电动机的起动、分断
2 P/ Q% k- z7 L5 x. B% y      AC-3   笼型感应电动机的起动、运转中分断
( I# _9 ~5 n5 g/ ~4 n9 v5 T# q      AC-4   笼型感应电动机的起动、反接制动或反向运转、点动
, T/ ~5 i9 `( [9 @+ q      AC-5a   放电灯的通断
, [4 R7 _  I1 f      AC-5b   白炽灯的通断
; {' E; i6 s7 T2 y; q      AC-6a   变压器的通断
+ P' W6 H1 I/ A' D, e+ ~# H9 |3 h1 g      AC-6b   电容器组的通断 8 d8 ]$ U) [. O6 J5 O; o
      AC-7a   家用电器和类似用途的低感负载
- k: a, `) J' \" N; x8 y; V' a      AC-7b   家用的电动机负载
( f: ~8 d) v" _      AC-8a   具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机
( N. L+ j- ^* J; c+ ?      AC-8b   具有自动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机中的电动机 # ?8 s7 P. F! ~  S
       2 u6 l; n) e1 M! j7 z2 s
      2. 典型负载 0 r' A' r5 H( p6 B8 \
       不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用的负载有以下数种: 0 [8 n! ^: |# g3 o2 H& J
       8 G) j/ P" V; }" A
      2.1 电热元件负载 ' `/ Q$ q# d2 }
       对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC1使用类别中。
" r1 ~9 N; v) d5 c0 J$ f9 h7 E      
' |2 w: Y0 x/ J' q1 B. ]      2.2 照明装置 ( F2 V" b+ }) W2 J" l- Z
       当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。
7 T0 i% S( Q! }       其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC-5a。 6 F, Y0 M" T* W
      
1 y& U* ~. C9 J# }      2.3 低压变压器负载 + x$ s- T2 F; x! k
       当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC-6a中。 $ |% k' J6 }# G* N: C
      
! h: `: V/ D! T5 `9 N! F/ O4 q      2.4 电容器负载   Y2 {2 l7 G8 G, p8 f2 g, y1 H
       接通电容器时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
+ q5 }+ w% o4 K" T       为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。 . I, U3 E) n9 e: C& ~9 }  B  R, s
       " R( s4 @- X' O  K' T* C
      2.5 电动机负载 2 R4 j, Q& X7 _+ w
       低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。 , T; H& A' x. R+ N2 |) w
       绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 3 e# D- M# D: a; M, X
       鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。用于切换鼠笼式电动机正常起动和在运转中分断的接触器属于AC-3使用类别。 ; K1 }1 ^- v* G' L: m2 ?8 B
       而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。这种工作类别的开关电器属于AC-4,它比AC-3工作类别的要求严酷得多。