二次侧的线电流7 J) x8 _) [7 g4 p8 Q& U2 ?5 U
I=S/1.732U=2000/1.732×220=5.25 A
2 o6 d6 g0 b+ n( H! N1 J; }7 p
& V, Z- x* ] o3 I$ l% B! k b* D- e0 B' a9 b+ o
同样的计算方法,一次侧电流应为
2 K" q$ N% {2 t8 T9 C( M2000/1.732×380=3 A' j6 M9 B8 Q; {, X
0 n* t8 |4 A( S/ \6 N
当然如果考虑到变压器的效率的话,以上数值会略有不同。
$ L2 ?. P+ }, O1 d3 q
% }- _7 O* A. z% x6 ^* D3 ?我原来对一次电流的说法有误,经3#朋友的提醒,做以上修正。谢谢3#的朋友。
; p- [4 ^' \& ]; ]+ A% i6 a6 @3 l0 G( s H7 Q- e
真想不明白,怎么会出这样低级的错误(原来的错误说法:如果不考虑效率的话,变压器一次侧电流略大于二次侧电流)。0 R0 t6 J0 @) }2 X5 }! V2 }6 z