二次侧的线电流: X% D& W1 ?+ _% n* n3 v a- w
I=S/1.732U=2000/1.732×220=5.25 A
- o; H! E) ]& ~7 V' q) }# u( _' w' _+ B2 Q1 `0 P
- K7 t% r) J! T8 Q. Q1 R! Z
同样的计算方法,一次侧电流应为: Y6 {* j1 p5 I1 {
2000/1.732×380=3 A
+ o$ w, t' l$ C- O# n! G, E0 W# [/ t$ }9 u3 e' Y
当然如果考虑到变压器的效率的话,以上数值会略有不同。
0 [0 o) z0 G0 u' m3 ^: J3 G8 O# W4 l, |
1 R9 V5 [$ i4 G( m* m2 o我原来对一次电流的说法有误,经3#朋友的提醒,做以上修正。谢谢3#的朋友。* }* v" E( Y: i4 k* r9 y
0 G8 ~, @; Q8 C, V3 a; {真想不明白,怎么会出这样低级的错误(原来的错误说法:如果不考虑效率的话,变压器一次侧电流略大于二次侧电流)。+ _, b$ G4 C$ A2 Q6 r$ y; ^$ A
6 W. r. w) z& `) A$ R) A[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-6 09:55 编辑 ] |
|