我在给水排水设计手册上看到电机功率计算用这个公式P=FV/6120η,可是我从机械设计手册上看到做直线运动的电机功率是P=FV/1000η,这两个数为什么会不一样呢,还差这么多,谁能给我解释一下,不胜感激。
发表于 2008-12-5 15:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这可能是因为使用单位不同。
4 o) e4 w" u% \7 s3 ?1  查一下给水排水设计手册上公式P=FV/6120η中各物理量的单位。9 c# H6 ?" K2 F+ `5 d
2  后一个公式P=FV/(1000η),用的是公制单位:( b8 E4 V1 R5 _1 V8 L* R, g4 `
式中:力F的单位是N,速度单位是m / s,二者相乘单位是N-m / s,N-m功的单位焦耳(J),J/s就是瓦特(W),再除以1000就是千瓦(kW)。引入效率η就得出实际功率。