请问千瓦、千伏安作为计量单位的区别?
. l& I4 ~+ R/ b& E  }3 V( C3 U, o7 B
0 N$ y# b. E5 q1 w# X/ B5 m. M! e6 x[ 本帖最后由 gwgssh 于 2009-2-20 15:17 编辑 ]
发表于 2008-12-3 16:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
伏安是总功率的单位;% c! B$ O/ Z! G* v7 x" ~
瓦是有功功率的单位;( R& U! }2 f" f6 `5 r( J6 u4 q
总功率*效率=有功功率

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-4 20:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
千伏安KVA是似在功率,其中包括有功功率和无功功率。 ' V6 W+ U& t$ ]8 s, [
千瓦KW是有功功率。
. p7 K6 k+ g+ d! }千瓦(KW)=千伏安(KVA)乘以功率因数

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
半生缘 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-6 14:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
千伏安KVA是视在功率,就是指你这个东西(一般是变压器)的容量;
* M4 o& [- x, ]0 B千瓦KW是有功功率,指你这个设备(一般是动设备)所消耗的有功功率;; e8 d$ t# |, j6 p$ _$ P- v
还有个无功功率,Qvar,指设备中的感性负载消耗的功率。2 X# E( t. _+ r6 W# z
这三个是不同的概

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-7 14:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 cylzwx 于 2008-12-6 14:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* L" _1 e# V- l2 k2 k( P0 j& F......
, J. V" U6 X5 F+ H2 T6 ]1 K还有个无功功率,Qvar,指设备中的感性负载消耗的功率。

8 j, `' r# O- W5 k1 T/ F$ D8 A' z$ \" w7 [' S- k4 V2 i
所谓无功功率中的“无功”的含义,其本质是“交换”而不是“消耗”,它是相对“有功”而言。
$ p8 E  W' P: ]: T: T6 I, H具有电感性质的电气设备(如变压器、电动机等),都是靠建立交变磁场进行能量的转换和传递的。在建立交变磁场的过程中所进行的这种能量交换,并没有真正的消耗能量。为建立交变磁场和感应磁通而需要的这部分电功率称为无功功率。
6 r: Q) e* x) N8 E2 \% V对电容性负载,也是类似的情况。不同的仅是电源能量和负载电容中电场能量的交换。% C0 n2 J) T* N/ p! k

; ~3 h4 T1 |5 N3 ]$ l% S[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-12-7 15:24 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
半生缘 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2009-1-4 16:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
大家都是明白人啊,我就不再重复了
发表于 2009-1-4 19:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
这类问题看书的好,没有必要在论坛问。
发表于 2009-1-4 23:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学工厂供电时就学过,很基础,很经常用到!
发表于 2009-1-5 14:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
简单地说,电机类负载我们只关心有功千瓦,变压器只关心容量千伏安。好象已成行里的规矩了。
发表于 2009-1-6 13:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
原来这些我都不知道
发表于 2009-1-6 23:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原帖由 中国大禹 于 2009-1-5 14:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 c: B' u7 J5 Z. G8 ?; V9 M4 t
简单地说,电机类负载我们只关心有功千瓦,变压器只关心容量千伏安。好象已成行里的规矩了。
( v+ x; @# t- q' X& u- v

$ ^6 \3 ]3 L+ e2 A说的对,! J1 k4 n3 O0 F3 X" L
楼上诸位很在行,请注意,字母的大小写:kVA kW,其中k是小写的.
发表于 2009-1-7 13:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国
好好学习一下了。
发表于 2009-1-9 19:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
正好也遇到这个问题,呵呵
发表于 2009-1-9 21:38:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳

回复 5# pangpang 的帖子

:good :good :good :good
发表于 2009-1-10 21:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
大家讲的都不错啊,学习了.....
发表于 2009-1-12 03:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有点太基础了,
发表于 2009-1-12 11:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
看来楼主基础不扎实啊
发表于 2009-2-20 10:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
KW是有功功率
1 ]; ]3 O+ }: L9 W$ ]KAV是视在功率,一般是指变压器的容量
发表于 2009-2-20 10:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
W是有功功率的单位,VA是视在功率的单位
发表于 2009-2-20 13:25:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
千瓦指的是有功功率,千伏安指的是视在功率。
发表于 2009-2-20 14:56:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
实际上就是个功率的倍数关系
发表于 2009-2-20 15:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我看楼上几位说的还不够全面,视在功率(VA)=交流电压有效值(V)*交流电流有效值(A)9 t$ B  F! P0 v  c
有功功率(W)=交流电压有效值(V)*交流电流有效值(A)*负载的功率因数(cos)