[已解决] 厚的法兰与薄风管采取什么焊接方式?

[复制链接]
发表于 2008-12-1 14:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
厚的法兰与薄风管采取什么焊接方式?8 Z1 I: o4 u/ k/ p% U" E* _
' c* |; Y" I1 |" g8 T) n
法兰厚度为4mm,风管壁厚度为0.5mm, 请问采取什么焊接方式?
) m6 L; i4 y$ ^$ j6 D6 C
5 J! l6 S1 n: F; E1 q[ 本帖最后由 渔樵 于 2009-3-2 10:59 编辑 ]
发表于 2008-12-1 14:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
氩弧焊即可。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
渔樵 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-12-1 15:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一定要焊接?可以考虑采用铆接等连接方式呵

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
渔樵 + 2 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-12-1 19:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如图所示,厚法兰与薄风管的焊接采取什么方式?
# d4 ]( `4 u/ `# x( Z6 y; D1 X: Y  Q' h
也可以不焊接,但怎么采用铆接呢?
厚法兰与薄风管焊接.JPG
发表于 2008-12-1 20:26:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
小批量焊吧
发表于 2009-1-30 17:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
氩弧焊和氧焊都可以.也可以象3楼说的套上法兰后再将风管口翻边(前提是还没下料).

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
渔樵 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-1-30 22:32:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
钎焊也可以考虑
发表于 2009-1-31 13:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可以采用氩弧焊或者氧乙炔气焊的方式。
发表于 2009-1-31 16:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
铆上即可,中间加橡胶垫

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
渔樵 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-2-1 10:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
铆接的密封问题怎么解决?
发表于 2009-2-2 20:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用铜焊,类似滤网与网盘的焊接。
发表于 2009-2-4 07:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是氩弧焊比较好。
发表于 2009-2-14 23:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
氩弧焊  实在点
发表于 2009-2-15 12:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
管太薄了,可采用铜钎焊,焊料黄铜,焊剂硼砂。也可采用翻边活套法兰。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
渔樵 + 2 应助

查看全部评分

发表于 2009-2-15 17:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
用氩弧焊比较合适
发表于 2009-2-18 10:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
氩弧焊要好一些!可以用自熔的方法焊接。其次是气焊了!