马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
煤矿提升机变频调速技术方案( H4 W# L! M/ W+ ^* ^* s
. L6 J, ]* H4 W2 ?' C2 `/ ^; R
一、 提升机采用变频调速的优点: ) y F9 s6 \1 [" G M4 G
5 ^" F; k& e& v( P5 H
1、 宽电网电压:±20%电网电压,从容应付不同的电网状况; & `; y1 i4 l' w N0 i8 S
6 G4 u" W0 ]% M# k7 k% Q
2、 全新的双CPU硬件控制平台,控制性能大幅提升;实现恒转矩提升,不会因为网波动影响负载提升情况。 - v* s% y" P6 Q% t" S d
* d" U/ U1 l3 S$ s) M3、带负载能力强,启动力矩大,实现了电机的软启动。
) C, y( c' c7 D1 i) n- i0 B- @, F* v. \( b2 |# e+ i. z
4、可以实现电机无级调速,电流冲击小,加、减速过程平滑,大大减轻了机械冲击的强度 & v) Q# i2 M8 C. G: a! ] s
$ c# p5 B {5 Q3 T5、易于与外部控制设备接口相结合,实现现场灵活的控制方式。 7 K' U/ g# y q
n3 q& G# ^" w
6.采用能耗制动、回馈制动或超级电容吸收技术,成功解决了位能负载在快速、减速或急停时的再生发电能量处理问题,保证了变频器的安全运行。
* ^8 r* q9 h3 N% m6 X6 D6 |0 l8 ~
' P; B* k* q, t' t! ^6 R7.节能效果显著,尤其是在低速段节能效果十分明显。
+ j( @) r" Q: k2 u
2 h4 d. s( o- O& y二、变频器的选用:
4 L4 P' ~; |/ v8 p$ }# l9 E+ g
4 J6 x& ?' o3 S$ U用户提升机电机型号规格为95KW/110KW/132KW。相应地选用INVT矢量式CHV提升机变频器110KW/132KW/160KW 。
/ d0 ]. d$ w$ G! }* N) l0 x! ?! s: O1 J
三、INVT提升机变频器介绍: 8 s; P) v1 _. f! [) ]* L
, w$ _4 @) \6 o+ g, N" c2 A" o3 E
INVT提升机变频器采用西门子IGBT作为主回路功率器件,由微处理器实现全数字化控制。其控制软件专门为提升机类负载设计,充分考虑了提升机实际运行中的各种特殊要求,采用各种措施保证系统的安全运行,并且可以设置多种参数以满足提升机在不同工况下运行的需要。 ) T9 V" f6 X. d
7 y& }' T, f" `4 D% K1 Q) R M$ L7 m
本提升机变频器具有以下特点:
|5 i; Y+ X2 F% X# m f |8 t: |5 v0 h% Y6 ]& r
1、起动转矩:无PG矢量控制时,0.5HZ输出150%额定转矩;有PG矢量控制时,OHZ输出180%额定转矩,满足重载起动的要求。
9 W: _5 o5 V7 q: X/ Z# v6 A6 V( y' k
2、对重负荷实现软启动和软停车,起动电流小,起动速度平稳,对电网冲击小。 0 Q6 O; Y/ J) |* o* Z/ F: A
. b# N8 V* C" q: B* t
3、变频器的频率连续调节,分段预置,使调速更加方便、可靠,运行更平稳
( C0 K- o3 x% V L: I; @3 X8 z5 ~: I) K) ~# {+ f; M
4、提供RS485通讯接口,采用国际标准的MODBUS RTU通讯协议,方便地实现上位PLC或工控机对变频器的组网及远程控制。 $ m& _1 W1 H% B: B' I
4 g2 m6 F( ?& z" t# v5、多种运行控制及保护,如过流、过压、过载、欠压、缺相、短路等。 9 s- [5 [. V6 W; u
+ U8 h V6 X9 R m; U: O. K2 S o' f" o四、INVT提升机变频器主要功能:
6 o+ a. @5 K+ d$ A
/ Q/ |8 C! ?! [1 U3 N' c1、 回馈制动:变频器采用能量回馈单元将再生能量回馈给电网。
( d; r7 l+ |" Y' w8 w5 r2 a& \% ~ E6 w
2、 能耗制动
3 l) z3 f4 G. }) k. C4 {8 f" @/ s9 \6 _, K( ]+ A& D
能耗制动单元可单独使用,也可以与能量回馈单元配合使用。 ( A* O9 [, B2 X% K- @( l
8 k r; n8 H* k/ j3、直流制动
. o8 H& P' ?! i; Z* X# n2 T X$ E! A" o2 f B7 U
主令控制器给出“正转”或“反转”命令后,如果没有给出“松闸”信号,变频器会在电机上施加直流制动转矩,确保松开制动闸过程中重车不下滑。在给出“松闸”信号后,变频器开始运行。制动油泵开启后,若不小心松开制动闸触动“松闸”行程开关.
: n9 i8 z4 F7 g; p3 t v* \, o* s& g0 b
变频器接收到“松闸”信号,同时在电机上施加直流制动转矩,确保重车不下滑。
) ~" Y9 d: @& @; v) @: Y8 y4 L$ \" G; x
当重车在井筒中间停车时,变频器由高速至停机后,随之施加直流制动转矩使电机停止转动,当机械制动起作用后,方去掉直流制动,使重车靠机械抱闸的作用停止。 " t+ I8 l9 f7 P8 y8 u( |& @& ?
+ X" o: D, t p3 V7 a' u# A
4.自动减速:
3 \) E" l4 d+ \0 ?: a) V) c* Y
4 }- e( }! M7 {9 f$ [变频器接收到系统给出的减速信号后,启动机内的减速程序,按照设定要求将提升机的运行速度逐渐降低。 ' H4 w6 B3 A- K) o, g f% L- r
& c3 v, L. s0 b. G& X L) c
5、多段速控制 # c: A" L" {7 {
' z6 r% b! i. r9 ?; ]变频器内部预置了多段速度控制,分别对应于变频器不同的运行频率,以适应控制系统对提升机不同运转速度的要求。 8 _" g# S8 r: e
- @7 u% q0 H9 @7 u* v. k各速度段对应频率可以分别设置,以满足各种工况运行需要。
5 x: c- G+ w" y, o, k6 P
0 [4 v* p0 y2 P9 j& c7 e2 g" V! b1 m6、紧急停车
4 C# X P6 h$ k8 S
* O" X3 ?4 z2 o& X, M变频器提供了紧急停车信号输入端子,急停信号动作后,变频器立即停止输出,电机处于自由运转状态,然后依靠机械制动装置停车。
& L5 O5 |5 m# u5 v' K0 P# {
# H& c7 o# b* u! K! z: _' i) p# ?五、电气系统改造方案: - |. _5 o5 @" M" U5 p
3 u/ S# a& [! d( H) v改造方法: : @; C( A! n1 r) O2 \+ g
" o4 z* a" v9 [6 V$ e改造提升机用的变频器是在原提升机电控系统的基础上,用变频调速系统替代原工频调速系统,同时保留工频调速系统,使两套系统互为备用,增加系统运行的可靠性。 " T3 D7 j6 _; G8 x8 Q4 ~, Z
# Y* p2 q7 C1 a; w7 V( ~ r改造时需要增加工、变频转换功能。在系统运行前,将主回路和控制回路各转换开关切换至相应的变频或工频位置上。 ' U/ S# z( `. |7 ^
( y+ f; m9 }. [0 E1 h8 p, Q* J
具体电气接法如下: ' x8 a! d! |) ~& ~# U) A' p0 T, H
6 k. {6 D2 `4 ~' p( v% ~' `: F
主回路增加三个三刀双掷开关(QF1、QF2、QF3)作为主回路切换装置,三相电源、定子线圈、转子线圈分别接至相应开关的刀位置。如下图所示: + [% h$ w: W! i9 _6 V$ Y
主回路工、变频切换原理图: ) ^: C, u; o7 {$ |4 l4 {9 ~
8 S; t8 k2 k7 l6 u& p5 {- ?2 f. k+ _所有开关切换至变频位置时,三相电源经双掷开关QF1、自动空气开关QA接至变频器输入端子(R、S、T),变频器输出端子(U、V、W)经双掷开关QF2接至电机定子线圈,绕线电机转子线圈经双掷开关QF3后处于短接状态。
* ~( h; O9 F2 o$ L# I& J9 o+ ?$ v. b; f3 q, ~
所有开关切换至工频位置时,三相电源经双掷开关QF1、QF2接至定子线圈,绕线电机转子线圈经QF3接至原调速电阻装置。 ! t# M. p6 Z% R
% Y( v L" O* z: ]4 d9 U
变频器端子接口图:
0 y E, f. Y( @, {(end) |
|