[讨论] 升压变压器的磁密的选取

[复制链接]
发表于 2008-11-27 21:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
升压变压器的磁密一般选取小于1.7T,不知各位是否同意?
发表于 2008-11-27 23:40:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
个人观点如下:
2 s2 {2 p5 z2 e. D, Q1.变压器的磁芯与电路工作状态有关,因此磁芯的选择取决于很多方面的折衷。如高频需要选用铁氧体磁芯,磁密不可能达到楼主的一半。
. R8 ^: r' f, b2。变压器的磁密与升压还是降压没有关系。" j2 U5 g# X  x- X
3。从楼主所述内容来看。变压器是普通电力变压器。磁密选择1.2T左右可能比较合适。因为变压器存在温升。当温度升高后磁密将下降。0 l3 ^8 h- z4 M, q7 @
如果楼主在上海,11/30以后可以电话联系13816050423。徐先生。目前在外出差。
发表于 2008-11-28 08:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
呵呵,要看你选磁性材料的性质,B一般取0.8Bm,要看变压器频率、过励磁、过电压、过电流的情况,当然也会与楼上说的温升的影响,同意2楼的第2点- P( S2 _, X7 [: }
脉冲变压器不一样的,要看他是否是单向还是双向的,这个另外考虑7 H" ~3 I* I( H+ P! \' ^
电力变取0.8Bm