看FR-A700使用手册(应用篇),有这么一句话:4 l1 L- x. o" {) M$ y
连接直流电抗器时,55K以下的情况下,请拆下P1-P/+之间的短路片。
; s+ w+ d3 E' E5 e( ~3 k4 ^问:55K以上的,就不拆了吗?为什么?( P- G8 @7 R0 n  g, w; ]
另外,还有个菜菜的问题:
6 R5 F2 X6 V' h2 P7 X5 G) S" X( i用来表示接线用的压接端子的符号,2-4,8-5等,该怎么理解?
0 e) s- n9 p! v- _* t3 h- [7 b  w% c8 Y
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-11-25 22:35 编辑 ]
发表于 2008-11-26 09:08:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
第二个问题没看明白 # x9 C( S8 Q% ^% [) A& `, A

5 L; l; D9 W: ^- E) V第一个问题我是这样理解的:' |" x' j6 f$ j9 @6 @
55K及其以下时,直流电抗器是选配件,安装时,须拆除短路片;0 e2 f% G- @% M9 T! f
55K以上时,直流电抗器是标配件,没有了短路片的设置,就不存在拆不拆的问题。