回复 3# liuhob 的帖子
1 在普通钢管内衬铸石板,其实就是砖板衬里工艺。若进口温度不高,砌筑灰浆用素混凝土,若温度较高可用耐火混凝土配制灰浆。
/ H1 g: u g2 ]# m W2 若进口温度在300℃以上,可打耐火混凝土30--40mm,中间加拉网板骨料。
3 j( H8 o0 R* K$ a& U混凝土配比:8 q/ k, X% D# y, e9 b, ?
粗∶中∶细∶粉∶高铝水泥=1∶1∶1∶1- W& f; G6 G! {6 u
粗:粘土粗骨料。粒度:10—15目。
& `; v0 D3 \& z2 ?5 t% t; g- M 中:粘土中骨料。粒度:20—40目。7 ^8 z0 i+ a" d
细:粘土细骨料。粒度:50—70目8 s8 r. _' C1 j2 T# S$ A
粉:粘土粉骨料。粒度:80目占80%以上。
! a# J7 k+ R' ^: f 水泥:625号高铝水泥。# A5 u/ x! I3 N7 E4 l
操作方法:/ _9 s L9 z& j
1 将粗骨料、中骨料、细骨料、粉骨料、水泥分别按1∶1∶1∶1量取,搅拌均匀,然后注入适当水后充分搅拌,待几种物质充分混合均匀时停止搅拌。
: C- m+ i9 r: x& J, V, A! G5 q* h 2 将混合搅拌完毕的耐磨材料砌衬在除尘器各部分表面的金属丝网上。厚度30—40mm。! h- L1 u; s- x& f: i8 V8 t
3 抹衬在内表面的耐磨材料要求表面均匀、光滑、平整,不得有裂纹、坑凹、内表面不得有裸露金属部分。8 j. \$ v) m; _
4杀 砌衬完毕后耐磨层需进行养护。养护时要用例如麻袋一类材料浇水覆盖耐磨层表面。时间:48小时。 |