[已解决] 请问涂料施工时要求钢板温度高于露点3摄氏度的理论依据是什么?

[复制链接]
发表于 2008-11-24 13:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
大家都知道,在个涂料厂商的说明书中大都要求施工时钢板温度高于露点3摄氏度,它的理论依据是什么呢?
发表于 2008-11-24 19:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
估计是免得有水珠起隔离作用吧?
发表于 2008-11-25 14:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
露点湿度计的原理可以通过一个简单的实验来说明。若将一个光洁的金属表面放到相对湿度低于100%的空气中并使之冷却,当温度降到某一数值时,靠近该表面的相对湿度达到100%,这时将有露在表面上形成。因为在这个温度下空气中的水汽达到了饱和,冷表面附着的水膜和空气中的水份处于动态平衡,也就是说,在单位时间内离开和返回到表面上的水分子数相同,这就是Regnault原理。该原理可以叙述为:当一定体积的湿空气在恒定的总压力下被均匀降温,直到空气中的水汽达到饱和状态,该状态叫做露点。
  z: r- g0 P: {+ m; B  |
8 ^1 e4 @$ d7 F5 _; f; ?) ^0 T# v5 H只有当温度高于露点3摄氏度时,才能保证材料表面的相对湿度小,很多涂料都是疏水性的涂料,湿气的存在会导致涂料与金属的结合力降低!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
云动风清 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-11-26 14:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上已很清楚的给出结露的原理,但考虑材料表面的吸附作用一般越靠近材料表面,其空气相对湿度越高,因而为避免在表面产生结露,要求钢板温度高于露点三度,在热镀锌时要求钢板温度高于露点5度

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
richardlian + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-27 16:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有水存在的话,涂料的防腐蚀作用就不存在了。