发表于 2008-11-21 16:32:09
|
显示全部楼层
来自: 中国四川成都
1.首先要搞清楚接管外伸高度指的是那部分:设计图纸接管外伸部分是否包括法兰高度;
x# Y) P7 k6 a' I" n- F2.设备所用的法兰型式是什么:是板式平焊、还是带颈对焊;5 ^& Q0 a4 @2 L6 r1 _
3.如果接管外伸高度不包括法兰且选用平焊,接管外伸高度至少>120mm(考虑螺栓安装空间),如果设备有保温,还要考虑保温厚度,接管外伸高度相应增长。如果选用对焊法兰,接管可以适当小一点,但是必须满足螺栓安装空间!7 V! E! l% L! y5 ?4 V
4.如果接管外伸高度包括法兰高度,无论什么法兰型式,接管外伸高度>150mm(考虑螺栓安装空间),如果有保温应适当增加!
( [ M$ x% u. T: ]5.设计常用数据(外伸高度包括法兰高度):
" ]- V" h8 c6 ^0 I4 F: W 保温在0~70mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150% E9 V' }0 d) |' _( ~( W% u1 L9 m
接管直径DN125~300mm 外伸长度L=200
) Z6 N3 X5 n9 L$ R8 ^6 C 接管直径DN350~600mm 外伸长度L=250' f2 V& }. W+ Z z7 w! C P1 \
保温在71~100mm 接管直径DN10~100mm 外伸长度L=150
, _/ [0 c) Y0 k5 F 接管直径DN125~200mm 外伸长度L=200
& Z' E& r& z1 t/ ] 接管直径DN250~600mm 外伸长度L=250% G9 O7 n( C# u: p# U
保温在101~120mm 接管直径DN10~150mm 外伸长度L=200
5 h- a( _; l7 i 接管直径DN200~600mm 外伸长度L=2509 ~+ ^' l* x! m9 c2 {4 X6 J
保温在121~150mm 接管直径DN10~50mm 外伸长度L=200
' _3 ]1 ]) t+ Q6 Q! q% l 接管直径DN70~300mm 外伸长度L=250
7 S* w* B" s2 r2 [8 S 接管直径DN350~600mm 外伸长度L=300
& Z1 ]9 P. o! m& J* V9 h) ~& B特殊注意:
3 k7 l! t- K3 w% ~: b: [ 接管非径向开口是法兰到筒体外壁或者保温间隙要>25mm,保证螺栓安装空间为宜 |
|