发表于 2008-11-15 12:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我的编程电缆是6ES7901-3BF21-0XA0,非USB口,买了一根串口转USB口电缆与它连接,(驱动程序已装),但但还是没法解决编程问题,---------没法去S7-200 CPU-226通讯,
+ @. a* ~1 b- h6 {5 M3 R8 P1 Z- e8 H6 E: W( ]
特求助!如何解决?
1 r! B, A2 ]# L
; c' x/ y0 l  X! G# R0 l* _谢谢!
 楼主| 发表于 2008-11-15 14:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

communication time-out,

communication time-out,check the port number,net work address,band rate,and the attached cable8 B: a% G* ~. H8 f

! z' w- h& j/ J  Y( R4 K4 R这是提示!
发表于 2008-11-15 19:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你查一下S7-200出来的串口定义与我们常用的串口的定义是不同,它与我们常用的串口是不一样,不能将转接线的串口与PLC上的串口直接相连,这样是不行的,你看一下PLC中关于串口几根线的说明,再自己做一根转换线,将PLC出来的串口转换为标准的9针串口,再与USB转换线相边就可以了。
发表于 2008-11-15 19:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
标准的9针串口中,2线是发送信号的,3线是接收信号的,S7-200PLC的串口定义却不是这样的。具体的你要去查一下。
发表于 2008-11-15 19:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
另外那电缆线也不一定是好的,我曾碰到过一次,后来自己做了一根线,就好了