如何理解:三相四线制供电系统中用电设备是否只采用保护接零,单独采用保护接地为不合格,同时采用保护接地接零为合格。
发表于 2008-11-9 18:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
接地或接零保护一般规定0 F  F( V4 ?2 k4 @, ~+ {
1所有用电设备金属外壳一律要有接零保护,并保证接地良好。零线回路中不允许装设熔断器、开关及其他断开点。设备保护零线应单独敷设,不得他用。- W5 \9 k! D$ J* m
2同一供电网内的设备保护方式必须一致,不得一部分设备作保护接地,另一部分作保护接零。# {. _! B: m8 n+ `( g+ s' U# Y8 |
3一般用电设备除特殊规定外均采用重复接地保护方式。采用重复接地保护时重复接地线必须与保护零线可靠连接。
; A4 A' |4 u& [) R  b# W这是一般设备用电安装规范,如若不然,当供电系统出现问题时,你的设备立即处于带电状态,你想有多可怕。
发表于 2008-11-10 08:34:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
在同一三相四线制供电系统中,有些设备采用保护接零,而有些设备采用保护接地。这样,在仅使用保护接地的设备上,如果内部导线绝缘损坏和金属外壳相接,这时可能由于地电阻过大,没有使熔断器熔断或断路器的保护分闸,这样就会使附近其它仅有接零保护设备的外壳与地之间出现较高的电压,危及人们安全。所以在一个供电系统中接零保护与接地保护不得混用。
( s% [/ `7 b7 ?* `& S" u1 O  h5 O& e8 d* R- A
下面图中示意,其中电压U即为故障情况下,可能产生的危险电压。
' y+ {$ w8 M$ z/ r* F& X/ Y- Y
/ d% @9 d, }" c$ e& J+ M[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-10 18:53 编辑 ]
图.JPG
发表于 2008-11-13 15:49:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同一供电网内的设备保护方式必须一致,不得一部分设备作保护接地,另一部分作保护接零。
! r% v, ^/ E/ G. \4 |. X  U看是TT系统还是TNS系统
发表于 2008-11-14 23:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国
以上三楼回答基本正确
 楼主| 发表于 2008-11-17 14:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
"单独采用保护接地为不合格,同时采用保护接地接零为合格。"那么是不是必须同时使用保护接地和保护接零才算合格呢?同一系统中,只用接零或只用接地合格吗??
" d, ^) O# p# l( h' w# s3 ~* y比如一般的三相电机,它有三相火线,和一个接地的端子 接上地线,那么就不用接零保护保护了吧??或者将零线接到它的接地端子上??合格吗??4 p/ I1 c6 O9 e8 k% I
临时用电规范JGJ46—2005