发表于 2008-11-7 13:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
能用电流表来监控压力表吗??就是压力超过规定压力的时候自动切断电源: a3 A5 T* B# w3 Y
  b) _' D6 ~' u9 C* o
6 H* i2 Q  G- Q. y" S

! B& o  z& M7 q# z: ^# `+ W! I压力高的时候电流也高,那么可以通过安装保险丝来控制流过的电流吗?就是当流过的电流超过额定值的时候
  C  m! {0 ~: U6 e) a6 N0 S保险丝自己熔断从而来保护我的机器。
1 b! t0 c% S$ j! ?' u8 g1 m2 A/ a6 l6 A1 h
[ 本帖最后由 shsingle 于 2008-11-10 15:12 编辑 ]
发表于 2008-11-7 13:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没见过这类控制方式;
. h( r3 L  A" h% a6 H/ s; s( z  G但有专门的[电接点压力表],到达设定压力值,就会有讯号发出,接入控制回路就可切断电源
) }: i3 h4 s4 ?( U+ ^ 电接点压力表.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
hero2006 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-11-7 17:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主的这个想法可以实现,安装一个带传感器的电流表。事先可几次实验,当压力达到某一规定值时,看压缩机的电流,因为随着压力增大压缩机电流也跟着增大。达到这个电流值电流传感器就向执行装置发出指令,由执行装置切断压缩机电源。
. L' m3 h0 X+ q; \% J' v但这种方法不好,不如直接用压力传感器驱动执行机构使压缩机切断电源。这个方法准确、直接。
0 X4 H. K4 ]) `- y' t7 Z6 W0 K( C
+ T  p' R8 j$ Y7 Y4 m: e[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-11-7 22:23 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
hero2006 + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-11-10 15:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对问题重新说明了一下,不知道这样子可以实现吗?
发表于 2008-11-10 15:20:57 | 显示全部楼层 来自: LAN

回复 4# shsingle 的帖子

保险丝主要应用于短路保护;还不如用热继电器,而且能复位。
6 X! Z; L: y' M' r, }% {
' X+ O$ N( H: p: q建议你尽量用电接点压力表,最为准确可靠。
 楼主| 发表于 2008-11-10 16:10:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
点接点压力表可以控制的压力范围是多少??
发表于 2008-11-10 16:33:31 | 显示全部楼层 来自: LAN

回复 6# shsingle 的帖子

至于产品选型,以咨询厂家为准;如:
! m- e8 A7 V5 V南京万达(集团)在限公司:http://www.chinawanda.net/A_67_128.htm
发表于 2008-11-11 22:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这是一个简单的压力自动控制问题,电接点压力表是通常采用的压力变送元件,而且压力控制范围很大,楼主为什么不采用一般通用的方法,而非得绕远呢?