发表于 2008-11-7 09:44:38
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表,并有幸被lija512朋友在本论坛一年多以前的帖中引用过。; v9 d: f5 q3 p5 X; X5 m8 i- M: ~
" r: G o( _7 h0 r7 v直接启动的条件 P* b9 G7 R7 v& U9 @) r7 p" Z& k
通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定: 5 Z, x0 q u [+ r
Ist/IN≤3/4+S/4P % S$ |8 q* R$ w( X7 \6 C
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A);
1 D3 Q" c/ X0 w3 hIN — 电动机额定电流(A); ; a" \# ?( _+ J1 d0 F2 H
S — 电源变压器容量(kVA);
( P5 J6 M, d5 Z' i2 f1 vP — 电动机功率(kW)。 ! o r8 g' E/ s7 _
关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。 9 u. N' t1 o9 }: u3 v! t! z8 q
在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 $ \+ n. Q$ i1 A
“多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。 / v0 \. W8 o, T! }
例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 ( t; i; L" h9 e! c6 Z) `
交流电动机全压起动需满足三个条件: * \4 Z9 b* u3 O5 A
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的):
+ u7 y, O9 w( T! A6 X① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
& d7 _( _" M Q+ q+ D9 J' N② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%;
# @$ |/ ]' J" w$ d2 ` c) f③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 # Y, v8 p5 `6 t" D" m8 N. P
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 8 @% N! o3 N9 k9 E( B0 A
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。
/ l/ E/ G, g% u所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;9 D. m4 k5 V! I' |7 I
" P6 S( |8 {# F ^4 d[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-7 09:55 编辑 ] |
|