QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1643|回复: 1
收起左侧

[讨论结束] 气体继电器的接点容量?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-11-6 19:59:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
国标中规定气体继电器的接点容量是不小于66VA,这怎么解释?并且有感负载又是指什么?
发表于 2008-11-7 09:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你所述的气体继电器应是指“油浸式变压器及油浸式有载分接开关保护用的气体继电器”。$ ^4 P; z. r4 C% c- z% M% i
此保护装置,“由于变压器内部故障而使油分解产生气体或造成油流冲动时,使继电器的接点动作,以接通指定的控制回路,并及时发出信号或自动切除变压器。”
9 T2 r- H) {8 o由上可知,当气体继电器通过电磁开关装置切除变压器时,其负载电磁开关装置当然是当然属有感负载。所以标准规定了这种气体继电器接点的容量要求如下:: D& }5 N6 G, \' d4 A

5 p$ m4 @) _2 e0 @3 y“继电器的接点在表2规定的工作条件下,应能承受不少于1000次的开断与闭合试验,且试验后接点应无烧损。”
% c4 x8 [9 ?$ ]: l% X1 D
. |: ~0 b, y( E/ Q9 g" B[ 本帖最后由 pangpang 于 2008-11-7 09:24 编辑 ]
图.jpg
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表