发表于 2008-11-3 10:39:42
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏无锡
不能直接用24VDC电源代替
9 s. R9 m3 w8 M( x; W! {, V" [1 V/ h2 a% \7 x6 e
放大板接入电压是24VDC,但是分配到阀的信号.根据阀的控制方式不同也不同
; E0 n4 \8 {4 u2 T9 v# Q电压控制(0-10V)
$ }+ X1 ^6 U# o {电流控制(4-20mA)/ {# U E. l5 |$ y2 F# r& z" {
根据你比例阀的型号看是哪种控制方式
2 G, @; c; w$ B9 b% L' ]# d/ D+ J2 C如果是电压控制方式的话,好搞点,直接输入10V电压,比例阀全开,就可以当普通阀用.( b [; N! u: g7 N* i: B: i# Z
如果是电流控制的话就比较麻烦了
+ O2 @1 K- Y4 O6 x1 `* |# w& R( ]( u+ h: z+ t" f. X2 S0 i; @
一般目前用的大多是电流控制的 |
评分
-
查看全部评分
|