电液比例换向阀4WRZ10E/6A24NZ4$ G: Z/ l7 S8 T8 F
可以用DC24V的电源直接连接吗。
5 q0 E7 @9 S3 u% ~也就是说不使用放大板,直接用DC24V使其换向,可以这样使用吗。
发表于 2008-11-2 19:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得这样用没有任何问题.
2 r. t3 X; s/ `" J% x就当做常规阀了.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-11-2 19:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 liu_jk 于 2008-11-2 19:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  e. c5 S% g! ?2 j' C我觉得这样用没有任何问题.3 W! T" G0 s) `# n- ^2 @
就当做常规阀了.

  S( s5 d# q. P3 j, c我也想作为常规阀使用,咨询了一下华德的技术人员,说不可以。
发表于 2008-11-2 20:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是不可以的
! t, x; N% b) r3 F" Z# c一要考虑阀芯的机能,比例阀阀芯和普通阀芯是不一样的. S: |3 S, L) j5 C+ e( t
二要看比例电磁铁的类型曲线,不然比例电磁铁很容易烧掉的

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-11-2 21:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 柠檬咖啡 于 2008-11-2 20:45 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 W. }* U( G" H" L/ _4 C, d. W5 R& T
好像是不可以的
8 j8 E- Y5 ~+ t  h3 d- L) q一要考虑阀芯的机能,比例阀阀芯和普通阀芯是不一样的
; b: ?' k- l- {5 c0 P8 Q二要看比例电磁铁的类型曲线,不然比例电磁铁很容易烧掉的

2 n% r+ I; w3 V+ B4 [
' X! G( P5 ^$ k) V" g请柠檬兄弟确认一下。
发表于 2008-11-2 22:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能接。比例阀也就是个开关阀,时间长了可能发生卡死,我是用在A4G40EP泵上的比例电磁铁
6 |- L  B7 r: N0 W: ?
# M/ m9 I" H0 F$ C8 N[ 本帖最后由 41998208 于 2008-11-2 22:11 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-2 22:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以接的!我们有台插装阀上当常规阀用.

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 实际用例

查看全部评分

发表于 2008-11-3 09:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
应该是能直接接上去的 但是时间长了 并不好

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
9619 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-3 10:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不能直接用24VDC电源代替
9 s. R9 m3 w8 M( x; W! {, V" [1 V/ h2 a% \7 x6 e
放大板接入电压是24VDC,但是分配到阀的信号.根据阀的控制方式不同也不同
; E0 n4 \8 {4 u2 T9 v# Q电压控制(0-10V)
$ }+ X1 ^6 U# o  {电流控制(4-20mA)/ {# U  E. l5 |$ y2 F# r& z" {
根据你比例阀的型号看是哪种控制方式
2 G, @; c; w$ B9 b% L' ]# d/ D+ J2 C如果是电压控制方式的话,好搞点,直接输入10V电压,比例阀全开,就可以当普通阀用.( b  [; N! u: g7 N* i: B: i# Z
如果是电流控制的话就比较麻烦了
+ O2 @1 K- Y4 O6 x1 `* |# w& R( ]( u+ h: z+ t" f. X2 S0 i; @
一般目前用的大多是电流控制的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
9619 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-3 10:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不可以,以BOSCH-REXROTH比例阀为例,放大板电源DC24V,可放大板到比例阀电磁铁的电压只有6-9V,DC24V直接接到到比例电磁铁上,会烧掉的,实际工作中碰到过。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-3 10:59:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意9楼和10楼的说法,完全正确。上面有用DC24V直接接的可能是碰对了,就象9楼说的,放大器给电磁铁的信号有两种。不可以乱接。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-4 13:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
比例阀不能和DC24V电源直接相接,很可能把比例线圈烧掉。+ `* j- R+ }0 `  B1 z
一般来说,放大板输出到比例电磁线圈的是一个电流信号,一般最大为800mA~1600mA。但实际上,这个电流信号是一个方波电流信号,这样既能保证比例阀线圈可靠工作,又能减少线圈发热。
+ j* \0 `& B4 N如果把DC24V直接加到比例线圈上,那产生的电流大大超出线圈承受的范围,线圈很快就快烧掉的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-4 18:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
肯定不能啊,我晕了.
6 K! O# `) f# Z) o( r放大器的整流及放大功能就被你省了..牛........

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-11-4 19:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
原帖由 自流井 于 2008-11-4 18:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' N% C3 k$ p$ Q肯定不能啊,我晕了.2 o8 o1 F3 ]5 M2 [
放大器的整流及放大功能就被你省了..牛........

* ^9 U* u5 M: o9 y6 |- e! A% X
. G( F! m* ^! W6 q讨论的就是比例换向阀能不能作为普通换向阀使用,怎样使用。
发表于 2008-11-5 10:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主的问题好像跟上次说的不一样!这个问题其实就是比例电磁铁的电压等级!没找到比例电磁阀的说明书上的电压等级!不过相关资料上说的目前的电磁铁的规格供电的电压是直流24V和12V两种和交流的三种,不过后者12V多用于车辆!所以目前资料显示用24V直流电供电应该没有问题!尽个人的意见不能肯定!不过长时间使用对齐有一定的影响(时间长的话一直在其最大工作状态发热等等问题严重)!电压控制(+-10V)电流控制(4-20mA)这个只是给定的信号!比例电磁铁的最大供给的电流可以达到2.5A。! p7 g- l1 b# Z
不过最好不用使用,太浪费了!领导看到会' l+ a( a% F, ?& ~: Y

" d! [4 T' G/ k1 e0 A7 C5 z[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2008-11-5 10:44 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
9619 + 5 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-5 10:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看看电磁铁的参数,注意别烧了,应该可以当作常规阀使用。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
9619 + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-5 11:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该可以这样用,不过要做点工作,首先测量一下比例阀的电阻.然后根据比例阀的参数要求输入的电流值计算一下24v电压除以电阻值,这个时候电阻一定是小了,就串一个电阻进去.把电流控制在比例阀允许的值就可以了.如果想做比例阀用就串一个滑线变阻器进去,还能做比例的用.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
9619 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-5 15:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大哥你起码要先量一下它是交流还是直流再做决定能不能用啊。
发表于 2008-11-6 10:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
比例阀是做为调节阀使用,直接换向的话用电磁阀就行了,经济实惠
发表于 2008-11-6 10:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 guxz57 于 2008-11-4 13:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 n! {8 d8 |$ K4 P  y3 {7 K& ]比例阀不能和DC24V电源直接相接,很可能把比例线圈烧掉。5 F% e8 N' E6 r' c
一般来说,放大板输出到比例电磁线圈的是一个电流信号,一般最大为800mA~1600mA。但实际上,这个电流信号是一个方波电流信号,这样既能保证比例阀线圈可靠 ...
( ]' S7 N: N' s' A8 G. F
同意楼上的观点,了解了国内的流行的比例阀和泵上伺服阀,短时间可以,但长时间会引起电流过大而烧掉电磁阀的,查一下元件的电器参数
发表于 2008-11-6 11:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不可以直接连,如果你一定要用恒定的电压的话,首先测一下电阻,一般比例阀的有放大板(4-20mmA的电流信号来控制的)对应的你可以算出相应的电压,这样继续用也行,如果是这样的话那就失去了安装比例阀的意义了。