(7)系统稳定可靠、技术成熟 实施的系统有多个已连续运行几年,有的长达4年,反复经历了春、夏、秋、冬四季各种气候条件和多种工况的考验,均能满足生活热水、采暖及供冷的需要。运行效果证明该系统技术成熟。
& Y( C& a( P% i9 O$ R, t& h (8)环保性好 系统不抽取地下水,不存在影响地下水源和破坏地层结构的问题;没有向大气排热、排冷和排烟等污染问题,真正的绿色环保能源利用。: [' H6 o, S. i) k. K
. ^3 B/ Y! E4 z: ?6、两广地区地源热泵技术应用实例
# L# j' j% m$ x- H. X$ a6.1土壤换热器与冷却塔并联的冷热联供混合型地源热泵系统
Q/ w9 [6 S( |7 |- S' p 土壤换热器与冷却塔并联形成了3种运行模式:当环境温度低于一定温度时,使用1#水泵,混合型地源热泵系统的低温热源主要是土壤热源,主要原因是环境温度太低冷却塔无法正常工作;当环境温度高于一定温度时,使用2#水泵,单独使用冷却塔吸收空气中的热量,这时冷却塔的换热效率高于土壤换热器。当温度处于一定范围之内时可以同时利用土壤热源和空气热源,可以减少和防止土壤换热器由于过度取热而导致系统性能下降。系统夏季每天供应50℃左右的生活热水约65吨,冬季每天供应生活热水量约为110吨。系统于2003年元月开始运行,经历了三年多春、夏、秋、冬四季连续运行,系统一直能保持高效运行,满足学生公寓的生活热水需要。同时,还能实现部分房间的冬季供暖和夏季供冷。夏季实现冷热联供,即利用制热水产生的冷量给部分房间供冷,实现能源二次利用,综合能效比大于1:7。
; t/ R9 O: c0 ]( a# e$ s2 F: s8 g: Y6 |) |# r0 N" e0 \) T
6.2土壤源与空气源并联的混合型地源热泵系统; U1 k7 |7 B A* i/ N4 I
系统由一台热泵机组组成,热泵机组的额定功率各为5.4KW,制冷剂为R22;循环水泵的额定功率为0.75KW;土壤换热器采用U型垂直埋管方式,材料为PPR管φ20mm×4m;钻井平均深度为23.87m,地下水位为6m,总钻井埋深为405.8m。土壤源和空气源并联组成三种运行方式:当环境温度低于一定温度时,混合型地源热泵系统的低温热源主要是土壤热源,此时采用土壤源的制热能效比高于空气源;当环境温度高于一定温度时,空气源的换热效率高于土壤换热器,所以单独使用风扇吸收空气中的热量;当环境温度处在一定范围之内时,可以同时综合利用土壤热源和空气热源。这样可以防止或减少出现土壤换热器由于过度取热而导致系统性能下降的现象。系统于2004年9月5日开始运行,经历了春、夏、秋、冬四季,连续两年多的运行,均能保持稳定高效运行,满足该栋公寓学生的生活热水需要。
. D4 Y, d* d' L9 c; a! d. u9 \( F' D
6.3太阳能-冷却塔耦合型地源热泵系统; K4 X; g3 w& T, @% X
采用土壤换热器与太阳能(或冷却塔)耦合方式,系统主要由热泵机组、太阳能集热器、冷却塔保温水箱等组成,通过自动控制系统,可根据情况选择多热源或单热源,有效地实现了太阳能和浅层地热能两种可再生能源的互补利用。热泵机组的额定功率为8.2KW,制冷剂为R22。土壤热器采用U型垂直埋管方式,材料为PPR管φ20mm×4m,平均钻井深度为28.67m,地下水位为4.5m,土质基本为细质沙土,含水量极为丰富。土壤换热器总钻井埋管深度为401.38m。该系统充分利用了南方太阳日照充沛、暖气候(采用冷却塔吸热)和富水土壤的优势,能保证全年不同气候条件下稳定的高换热效率(COP>4.0)。( k6 M% [7 J, R+ r$ \$ q/ I
- [2 F, V) e, v& @/ B( |8 _+ A
7.国家的相关政策
" c% T3 k: j: O" N; `& k; | 国家大力提倡和鼓励可再生、可持续发展能源—地热的发展利用,相继出台了一系列法规和政策。. _! x' Z6 G( I, u5 z
《中华人民共和国节约能源法》第四条规定:“国家鼓励开发利用新能源和可再生能源”,而地源热泵所使用的地热能正是属于可再生能源。
# X8 K- N* ]9 L 建设部《民用建筑节能管理规定》第四条规定:“国家鼓励发展太阳能、地热等可再生能源的应用技术和设备”。8 w% U. ]. I$ r1 ]: {5 D& D0 I
国家经贸委《2000 -2015年新能源和可再生能源产业发展规划要点》指出:“积极推广地热采暖和地热发电技术”,“加快地源热泵技术的引进和开发,加速国产化。要大力开拓地热采暖市场,到2005、2010、2015年地热采暖面积分别达到1500万、2250万、3000万平方米。要积极推动地热的综合利用”。
7 W9 w5 V2 a( u4 U 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准(JGJ134—2001,J116—2001)第6.0.7条:具备有地面水资源(如江河、湖水等),有适合水资源热泵运行温度的废水等水源条件时,居住建筑采暖、空调设备宜采用水源热泵。当采用地下井水为水源时,应确保有回灌措施,确保水源不被污染,并应符合当地有关规定;具备可供地热源热泵机组埋管用的土壤面积时,宜采用埋管式地热源热泵。”
/ a# E) U( e( k3 C+ G" T' s 《建设部建筑节能“十五”计划纲要》中明确指出“十五”期间建筑节能工作的重点之一是:“大力推进太阳能、河水、湖水、海水与地下能源及其他可再生能源在建筑中利用的工作。 |
|