2、碱液经由碱液高位槽定量放至循环罐内,向碱液循环罐加入定量水,开碱液循环泵打循环混合碱液。分析检测混合碱液浓度达10~15%时,停止加水。开启碱液循环泵,向废气处理塔输送碱液吸收系统所排含氯废气。定时分析检测循环液中碱含量及次氯酸钠含量,当碱含量达到PH值为8~10时,将碱液循环切换至另一碱液循环罐继续吸收含氯废气。: v; u( W7 l5 Q6 L' y/ C
3、将转化为次氯酸钠溶液的吸收液泵送至次氯酸钠高位槽外售。
$ r3 k( ~7 x* _2 ` O9 J X& m, W( g( R
二、操作要点及注意事项:
- ^; B5 V* l h6 e% Q1、严禁设备超压、带病运行。; \! K# V6 {/ T/ B( ~" {9 N
2、严禁氯气外逸。& n' o' V" d( x) d- b& F+ q5 i j6 P
3、严格按操作规定进行操作,杜绝各类违章行为。
* o, R: b- x: ?* z4、严格执行汽化器定期排污及三氯化氮的检测工作。
& t. b8 O, D0 z, _* O& {5、装置区配备氯气捕消器、防护滤毒面具、防护眼镜及氧气呼吸器等,以备发生异常时作应急处理。- V$ k6 T$ J- [" F& c, g2 _- F
6、液氯储存区应有备用储罐,以备液氯储罐发生异常时,将液氯倒置备用罐中,操作时可通过液下泵将泄漏储罐中液氯泵送至备用罐中。(严禁对泄漏罐进行加压操作)* P* @. i" ?4 \$ t0 \
7、残液排料、吸收过程中各容器压力一定不要超过工艺规定压力值,同时保证过料,吸收等过程均为液相过料。. \2 j# x* }" a/ Z5 z
: j" H" Q+ G8 c& Q0 C `1 F# n: K
三、工艺条件:
0 J& ?" H! I) q; \$ l0 W7 t设备名称 工控指标 9 m+ [* L& Z0 \% \+ s4 p3 o/ f, x0 J0 [6 F
热水槽 液位 2/3
4 y' U, i6 x2 \/ w8 i7 e1 x: Z 水温 40~45℃( t0 ?/ U! J, n, t M
热水泵 Q=5m3/h H=25m
1 h' j- n- N/ I 电机功率 1.5 KW
6 y0 a: }* j0 J0 P液氯储槽 液位 2/3
( v) c7 D* k9 z3 P 工作压力 ≤0.65MPa
8 ^' N; T2 W n( k: s- {6 o4 y液下泵 Q= m3/h H= m
: \: D7 h! i/ D 电机功率 KW
8 }6 ^5 ?' j/ i, K$ N8 _液氯蒸发器 工作压力 ≤0.65MPa% Q z: w0 w% a* C
加热水温 40~45℃& N9 T0 V1 p# k/ N. m
液位 ≤2/3: x6 G8 q4 B! n- {
氯气缓冲罐 工作压力 ≤0.65MPa
" E/ a. y8 }/ ~ 加热水温 40~45℃(设定值为42℃)6 P' j! ^, w/ t- u+ S' a0 D
废气处理塔 塔顶压力 3~5Kpa(真空度)* r( r9 P# E2 [1 J
废气机前缓冲罐 工作压力 -30~+50Kpa' i+ ~0 ]; {9 J$ v# ^- o
氯压机 进口压力 -30~+50Kpa( \$ P( b8 x* b* U* k9 g
出口压力 50~80Kpa k; q" ?. I) }: K
出口温度 ≤50℃
* g* T' h# H$ `! c& P废气机后缓冲罐 工作压力 50~80Kpa3 O8 w" z2 S8 h5 R7 P4 M
塔顶风机 真空度 5~10KPa# w9 O: R" s) v, p
电机功率 KW
$ m9 w3 r2 N* {6 l碱液循环槽 液位 ≤80%9 N' o' J* O: M4 G; T, }- _
碱浓度 10~15%
# b& ~$ M( o( b3 R5 e9 p- S1 G碱液循环泵 Q= m3/h H=30m5 y9 |* \8 [) k# S3 F' [3 i# r, [- ?
电机功率 KW0 w- }+ d% y& V/ s; V' }
碱液循环冷却器 碱液出口温度 ≤40℃
! T" w% ]; L0 o) c# o碱液高位槽 液位 ≤80%
; ?; P$ G6 z- h 容量 m3( Y" U5 O6 N: Q2 Y, _) P
次氯酸钠储槽 液位 ≤80%$ [4 d3 |8 T& d" L
容量 m3* C n+ x" ^" d2 A
PH ≈8~10
4 b' r" n; R1 o5 Q6 C9 p8 o* n 有效氯 4~7%
. D3 f; p+ J2 a6 t
7 A+ q7 K, p% h% P四、工艺计算:
( W# x0 s! r1 S. F4 L D9 a (一)、液氯气化器:
+ y! k& u/ z2 q& C. n$ ^ ~( J% v1、操作参数:3 H2 o7 {$ @) e6 Z
氯气操作压力0.7MPa(绝压),查数据表可知其沸点温度为22℃3 d& P. q7 S4 y" R. I7 @
循环热水温度40~45℃,对应45℃下的氯的饱和蒸汽压力为1.27MPa,故气化器设计压力不低于1.4~1.5 MPa。
9 {' B% e! n$ M安全阀设计压力应设定在0.75~0.80 MPa& R V5 a; I( E8 T- Z2 i
2、换热面积:
5 \: c# \' P5 T6 X液氯的气化热(22℃,0.7MPa压力下)约为250kJ/kg& r1 r, K/ P- b. V# X0 }6 I, @: A; y
以液氯蒸发量10t/d计,则每小时蒸发量为0.417t* X+ O( r# x# C ]: W7 s; r B
Q汽=0.417*250*1000=104250 kJ/hr=24940kcal/hr
0 P- ~3 r/ Y- h循环热水进出口温差以10℃计算(进口42℃、出口32℃)1 K) t3 s( Q( H1 P- s( o
则所需热水循环量为M=24940/(1*10*1000)=2.494t/hr* f6 S! m7 k w! x1 h
2 u @/ V; S: I& t
3、管路计算:在 22℃,0.7MPa压力下,氯气的密度约为23kg/m3
0 k7 a( M. b$ n5 o8 W* g" W则氯气流量为V=0.417*1000/23=18.13m3/hr
% N8 S$ J# f' |: T( v* i气体流速取u= m/s2 Y( s' _7 a8 N" A- Q
则管径为d=7 P1 a' O M0 A. _
0 {/ |4 H9 ~0 U( `! A# i, W6 j
4、蒸汽需求量:热量损失以实际需求量的1.2倍计, P6 H* Y$ ~6 ^! ^# s- E
则m=1.2*24940/539=55.5kg/hr
1 E7 v9 v) F$ P, I3 i( I1 D2 a& U
, p$ y6 Y) l2 E: P' T 2008-3-23
) E8 u7 e5 f$ q' F中国成达工程公司 |
|