楼主 |
发表于 2008-10-30 20:04:32
|
显示全部楼层
来自: 中国内蒙古包头
2、碱液经由碱液高位槽定量放至循环罐内,向碱液循环罐加入定量水,开碱液循环泵打循环混合碱液。分析检测混合碱液浓度达10~15%时,停止加水。开启碱液循环泵,向废气处理塔输送碱液吸收系统所排含氯废气。定时分析检测循环液中碱含量及次氯酸钠含量,当碱含量达到PH值为8~10时,将碱液循环切换至另一碱液循环罐继续吸收含氯废气。4 |8 E5 K K% p4 o: s3 \3 A
3、将转化为次氯酸钠溶液的吸收液泵送至次氯酸钠高位槽外售。$ `$ T4 v' O. }6 b. t
: [7 o4 u6 ]8 z2 i+ S( p二、操作要点及注意事项:
* N4 p5 t: v3 G9 t3 @/ }* w1、严禁设备超压、带病运行。) L& j' o; o& ~5 D5 L; |) |1 i0 y
2、严禁氯气外逸。
. ^! G4 \1 d4 k# T6 `3、严格按操作规定进行操作,杜绝各类违章行为。" ^) D9 ~( ^: V2 @
4、严格执行汽化器定期排污及三氯化氮的检测工作。
7 I1 I$ n4 W$ s- R/ M* ?$ g5、装置区配备氯气捕消器、防护滤毒面具、防护眼镜及氧气呼吸器等,以备发生异常时作应急处理。& n& [6 p# i/ R' R6 a, [1 U2 M
6、液氯储存区应有备用储罐,以备液氯储罐发生异常时,将液氯倒置备用罐中,操作时可通过液下泵将泄漏储罐中液氯泵送至备用罐中。(严禁对泄漏罐进行加压操作)
8 S$ P+ Z* l3 u# m7、残液排料、吸收过程中各容器压力一定不要超过工艺规定压力值,同时保证过料,吸收等过程均为液相过料。 s; {$ \, Z8 I6 U1 A
$ F; M2 I F1 x! O0 Q
三、工艺条件:, M& H7 d M% u- {, X5 n
设备名称 工控指标 5 D( A6 T2 Z e( B0 u4 i/ }9 y% k
热水槽 液位 2/3
3 }" `( a! r% x/ l9 G4 I9 e9 e 水温 40~45℃
7 o3 q& f9 i: e2 h! `5 d热水泵 Q=5m3/h H=25m8 I8 U( C4 Z+ U3 p) `
电机功率 1.5 KW! A$ H, s6 O* r% r/ u- S
液氯储槽 液位 2/3
& k9 f2 ]# w3 m 工作压力 ≤0.65MPa L: K6 C% R7 N
液下泵 Q= m3/h H= m
m6 H! V9 K+ h 电机功率 KW
" ^* t2 X# m2 g" o4 W液氯蒸发器 工作压力 ≤0.65MPa( v$ b. c; b# b9 j. C' O: x" J
加热水温 40~45℃
& i1 G; C9 z+ n) Q7 {; C 液位 ≤2/3. [5 W1 k& v1 G
氯气缓冲罐 工作压力 ≤0.65MPa
/ I' g8 ~" j) J! \ 加热水温 40~45℃(设定值为42℃)
6 B& \8 d- e4 a1 F- F2 y废气处理塔 塔顶压力 3~5Kpa(真空度)9 F% \, M& o! z5 p8 c8 J& \
废气机前缓冲罐 工作压力 -30~+50Kpa! _* S4 j$ ^5 k0 Q' }4 _
氯压机 进口压力 -30~+50Kpa
- j) Q' p7 ]" R/ O 出口压力 50~80Kpa
0 ^) K3 v6 \& {! W7 ^# D- h 出口温度 ≤50℃0 t6 `" y. D0 t+ ~* ?" W& n
废气机后缓冲罐 工作压力 50~80Kpa: V: m3 I# ]! V, \! \
塔顶风机 真空度 5~10KPa, X2 q) w [# M9 W
电机功率 KW
! M6 f2 n. [+ y. O碱液循环槽 液位 ≤80%: U5 {0 Z4 i2 X) P3 X& j
碱浓度 10~15%
' ]7 r( ~+ w( `% S! v碱液循环泵 Q= m3/h H=30m
* m: T: o, d! ]4 y 电机功率 KW$ C+ x: x( A, V4 L
碱液循环冷却器 碱液出口温度 ≤40℃
2 s9 W1 t& z- K- i$ f1 s3 A碱液高位槽 液位 ≤80%% R# M$ f0 A8 @. ^; n. u) p% ^) q$ Z( G
容量 m3) x3 B, m7 J( q3 Z: j; T
次氯酸钠储槽 液位 ≤80%7 x, c! n) z1 W# W9 ?3 C
容量 m3
' @6 D; A3 J% v' A. j" @2 j PH ≈8~10
4 z& @: @, a; n 有效氯 4~7%
& A6 g, h5 Y% D+ g
3 ]4 `+ j0 t- W! h* @& O v四、工艺计算:
1 ^. o" ^. C( @. L (一)、液氯气化器:
# o2 n* M0 Z8 S, z( {3 M1、操作参数:
' J, M0 R0 r. K5 z8 c氯气操作压力0.7MPa(绝压),查数据表可知其沸点温度为22℃5 D" M6 m8 a! u) _1 h9 r+ u0 m
循环热水温度40~45℃,对应45℃下的氯的饱和蒸汽压力为1.27MPa,故气化器设计压力不低于1.4~1.5 MPa。
9 W& Q7 U. k8 U6 \- ?& n4 E安全阀设计压力应设定在0.75~0.80 MPa9 e( W, P9 S9 B' a- n7 H. j
2、换热面积:% w2 v& X/ C& u
液氯的气化热(22℃,0.7MPa压力下)约为250kJ/kg0 m8 f+ q, p8 J4 `& e
以液氯蒸发量10t/d计,则每小时蒸发量为0.417t
! `- y5 J7 ~0 w, M+ d8 r7 f. CQ汽=0.417*250*1000=104250 kJ/hr=24940kcal/hr
* {' y0 f) c; E2 w2 f* `& z循环热水进出口温差以10℃计算(进口42℃、出口32℃)3 Y& `% K9 B9 D3 }! O) p
则所需热水循环量为M=24940/(1*10*1000)=2.494t/hr/ [; V. R9 k- l8 F2 _, h
! {# v# @# Q7 y' H
3、管路计算:在 22℃,0.7MPa压力下,氯气的密度约为23kg/m3; l+ ]% y1 Z6 I
则氯气流量为V=0.417*1000/23=18.13m3/hr+ _9 ]- y" v/ P
气体流速取u= m/s
! H& a$ \* t+ X J" }1 G' A/ ?则管径为d=5 ^/ \5 p: T h0 }& q1 @+ T7 ^
2 V' W: }& m4 W; l& }; i4、蒸汽需求量:热量损失以实际需求量的1.2倍计
- C3 i8 K, e3 w/ y/ [7 T3 E8 W则m=1.2*24940/539=55.5kg/hr+ O7 |" p7 U* I' D
3 D( Q8 h$ t! n6 z: ]- N
2008-3-23
: Y6 \' f$ E) I1 X8 n中国成达工程公司 |
|