以下是关于焊接的一些问题,请各位高手指教:
( T9 I. n; p# ^4 ?! i) t+ Q" ^1,余高为什么一般不能超过3mm?有什么打磨的要求,方向的要求。" U' G5 A# X2 ~  W; c1 y% p5 m
2,多层多道焊时,为什么第一道焊缝不能超过7.5mm?
4 @$ O7 p7 O3 V$ ~3,角焊缝要求超过焊脚的4倍,为什么?
! n, t# W; X1 ~  D4,定位焊的焊脚,长度一般有什么要求?
- u! n- U  E6 }# k7 H9 B/ {5,焊接的接头为什么不能停在拐角处?
发表于 2008-10-23 20:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、余高过高会增加应力集中的倾向
  V- \% ~; B3 ?" l" m0 {% [: M7 b2、防止开裂等缺陷的产生
9 E7 L+ D$ |" ]; `8 U4、一般需要超过30mm" m5 V1 J, j, ]  D: I
5、拐角处的焊缝往往是易产生缺陷的地方,而且受力差,所以避免在拐角处收弧
/ C/ G. D/ _  `( V6 \5 ]关于3 的问题没明白是什么意思

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
ajhtiger + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-10-23 21:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1. 余高过高会(1)造成应力集中;(2)两侧焊趾熔合不良;(3)造成焊材不必要的浪费! z7 ?) ]: {9 m) I: D$ I
2. 不知道你说的7.5mm是不是焊缝宽度,打底焊对多层多道焊来说是最重要的一道焊缝,无论从焊接热输入量还是连接强度来讲,都是最大的。因此,为了保证打底焊层的强度,尽可能保证足够的熔深,这样的话弧长不应太散,所以熔宽不应太宽。
# ^) e: {$ a* |3. 不知所云。2 y& T  l9 _) c2 |' [  |* N
4. 定位焊的焊角是根据母材材质、板厚、结构以及强度要求等因素决定的,如果定位焊缝作为正式焊缝的一部分,焊角应与正式焊缝的焊角一致;如果定位焊缝不作为正式焊缝的一部分,应在正式焊接前清除,当然焊角可不与正式焊缝焊角一致了。对于铝来讲,定位焊的长度不应低于30mm,对钢来讲,一般不超过20mm。
2 T7 ]; P, {) Y/ @5. 拐角处是应力集中处,另外,在某些结构中,拐角处不方便观察熔池,所以一般不再拐角处收弧。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
ajhtiger + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-10-24 12:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉

回复 3# hgdhwh 的帖子

非常感谢你的回复,8 E6 e. g* r! B2 w4 k9 n& W7 u
关于第三点说的是角焊缝的焊缝长度为什么要是角焊缝的焊脚的4倍?
/ F8 v( z1 _% r# m% s第二点所说的7.5mm是指单道角焊缝的焊脚
发表于 2008-10-24 18:07:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
浅谈锅炉人孔加强圈双面角焊缝焊脚高度
7 c$ V: e8 h3 O: i7 h  燕永红   Q9 o. t, n% }1 k5 f+ S
    针对人孔加强圈采用双面焊缝连接这一较为薄弱的连接方式 ,阐述了在焊脚高度选取上的一些看法 ,指出焊脚高度是一个至关重要的因素 ,没有一定的高度就不会有足够的强度。$ x5 N# t- w  ]/ \
【作者单位】:阳泉市锅炉压力容器检验研究所
* W9 k1 r3 V% H8 A: w+ f" ~6 U/ k* i【关键词】:人孔加强圈;双面角焊缝;焊脚高度9 l9 M1 I3 b, P: C
【分类号】:TK226$ L3 p7 `, {& c9 _" n
【DOI】:cnki:ISSN:1009-6825.0.2003-08-091
( p+ T2 I. a# v% w6 T5 K  B【正文快照】:
7 W6 @* c" o& W9 L' q" Z  1 双面角焊缝连接中需注意的问题在锅炉安装监检中发现 ,人孔加强圈常采用双面角焊缝连接 ,这种连接形式 ,由于方便、简捷越来越被更多的厂家采用 ,但有两个问题需要引起重视。1.1 焊脚高度选取的随意性 ,在设计图纸上看到有的可以取得较小值却选用了较大值 ,有的应取得较大
! q! x; d7 `/ q3 M& hT形接头组合焊缝及角焊缝焊脚K的选取 " m% t1 X- V4 Z2 m2 z
  高景荣,陈奎昌 ! A9 [# E4 s& K# ^2 R. m
    指出了T形接头是钢结构中常用的焊接接头形式 ,焊脚尺寸的大小直接关系到结构件的机械性能和使用性能 ,并从理论和实践上对焊脚尺寸的选取进行了论述! e+ D9 P0 I7 g& {( }: w1 |. q
【作者单位】:国家电力公司水工金属结构质量检测中心!河南郑州450052+ h. l9 Z$ ]* [1 f
【关键词】:T形接头;角焊缝;组合焊缝;焊脚尺寸9 _9 f$ ]& K. r; y; q& p2 T1 ]9 R
【分类号】:TG44
% A) D$ _0 V* Y5 G# V# K0 w【DOI】:cnki:ISSN:41-1150.0.2000-05-0138 ^/ `* o) Z. r5 F; [5 m: c( c( i- G
【正文快照】:8 r3 o1 [" n; y2 M
  根据国际GB/T3375“焊接术语”规定 ,T形接头的焊缝型式有两种 :一种是不开坡口的叫角焊缝 ,见图 1;另一种是开单边V形或K形坡口的没有焊脚的焊缝叫对接焊缝 ,见图 2。考虑到应力传递和应力集中的问题 ,一般都要有一个焊脚 ,如图 3所示 ,这种焊缝是由对接焊缝加角焊缝组