携带型短路接地线截面积的验算
' G6 J$ n6 D, X 在被检修设备和线路上装设短路接地线是保证安全的技术措施之一,目的是为了泄放剩余电荷,防止突然来电以及邻近带设备和线路可能产生的感应电压。《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)第80条规定:“接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。”很多单位在使用携带型短路接地线时,没有经过短路电流的计算就采用截面为25 mm2的接地线,这是不安全的。因为25 mm2的截面积是《电业安全工作规程》中规定的最小截面,如果短路接地线悬挂处的短路电流超过它的熔化电流,短路接地线将熔断,后果不堪设想。因此,应对携带型短路接地线的截面进行验算。
7 |# Q* M/ c g3 R6 q
/ D" e: E3 n, [" x8 w1 [' h) ^ 在原能源部颁发的“携带型短路接地线技术标准”(SD332-89)附录A中指出,携带型短路接地线的熔化电流可用奥迪道克公式计算:
& f/ s1 r( \6 Q
2 B% j7 |$ A- U http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143015482.gif% Q: u4 a3 b3 D6 D: d/ |; e
3 G4 J: V' N/ J3 l: y' x
式中:Im——熔化电流值,A; 5 Q4 d" b. p' H/ a! Z0 S
7 I' B! m% R9 I# x! J. |
A——接地线截面,圆密尔;
& |% \* D; G6 x& G1 y, S1 Z
! ]/ { W# j. ] J( t$ ] j. y t——承受电流的时间,s;: g7 F) R5 j0 E9 y
2 r' Y0 X i% z# Z! p+ _$ d i1 ~
Tm——金属的熔化温度,℃;
' z5 c2 Q& H4 S5 U0 o6 N+ Y
1 N, E* a$ s S b4 i" U6 @1 w Ta——环境温度,℃。7 U7 B* S# e. @4 |! t
1 e0 m+ d6 P5 l# V0 o
当使用铜质接地线时,Tm=1083℃,Ta=40℃若将A(圆密尔)换算为S(mm2),上式可简化为:
/ v8 W( I& L5 F! G3 N
( }: N- T% E d7 i! Z2 [ http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143016854.gif
6 j) ]; D9 J- |1 }6 L) I2 Z" K0 `$ K$ f0 R# }! q
一般以理论上熔断特性所要求得到的值Im除以一个降值因子作为额定短路电流I来估算携带型短路接地线所需要的截面积。降值因子值为1.08~1.15,若取下限值1.08,则:7 e1 e9 m% `9 R" t
' u; V! o' ]2 X! N9 M0 g
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143017241.gif按不同短路容量及不同的承受短路电流时间,可算出携带型短路接地线需要的截面积
) h4 l1 f0 {" G2 L5 E8 D
, P; n. P: e: O+ o# Q$ Z( f 携带型短路接地线截面积计算结果 单位:mm2% K. l5 P! H3 k+ B! T
# n% U* n' L& e4 L3 X0 |! L
一般线路工作中在变电站出线回路上工作时,所使用的携带型短路接地线承受短路电流的时间可取0.1s,为主保护动作时间(保护动作时限为0秒)加开关固有动作时间;变电站母线工作时,亦为母线保护动作时间加开关固有动作时间。
1 R8 E2 p5 g: X# }/ Q/ w
% I2 X2 d1 g. r% D! G5 U3 S 变电站母线如装接地刀闸,则使用接地刀闸。
% h8 h8 {* k' O/ j Q
' r/ G7 B( M+ o0 M, \; h& p, ] 实际工作中,考虑到接地线的重量及悬挂方便,所使用的携带型短路接地线的截面不可太大。常用的有25 mm2和35 mm2两种。
. a: S2 f( o1 l8 P- B; `" V
& |1 P# }8 t" R 25 mm2可承受的短路电流为:2 J* |' N3 g* V- G
4 G% B; r+ s h0 _2 Q9 C; L+ k
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143019329.gif
; M+ ^4 b+ C) D# r' v7 n( _: `% _# E
35 mm2可承受的短路电流为:$ f7 o2 r) d, S6 F, E; S: k9 j
2 V' m+ j% ~3 r
http://www.chinarm.cn/Risk/UploadFiles_2304/200601/2006119143022597.gif
+ u W5 ?6 Z) ?) ^7 u+ m6 G* w2 ^/ c' _* \6 N) O. j
各单位应根据短路容量对携带型短路接地线进行验算,验算时可不考虑合环运行方式下的最大短路容量。验算后,如25 mm2携带型短路接地线不能承受该地点的短路电流,则可采用在接地处同时挂两组25 mm2携带型短路接地线或改用35 mm2携带型短路接地线(须在工作票上注明)。为防止在使用中混淆这两种规格的接地线,25 mm2、35 mm2两种规格的接地线应有明显的区别。对每一电压等级的携带型短路接地线一般宜采用一种截面的接地线。% `+ V3 ?3 P" J% J
# c' e9 a/ P+ l2 j; C9 v* l1 n1 X
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-11-11 09:51 编辑 ] |
|