我单位新近一套美国设备,供电标准电压4160v,频率60hz,实际容量共8台电机,每台容量330kw,另外一套是480v、60hz,总容量900kw左右,也是电动机负荷。不知道哪位使用过这种设备,在国内供电标准下怎样给他们提供?谢谢了!  R5 a9 w7 g4 Z' C1 ]+ s. x
跪求!
发表于 2008-10-12 10:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
从上变压器
发表于 2008-10-12 16:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司用过,美国的设备,240V 60HZ 480V 60HZ,有400KW,用的是电力发电机,输入380V50HZ变为480V60HZ,) }8 L/ m9 Q' i1 A1 s( n# y- r
# X1 V5 K- V9 c8 w% r$ i4 V
[ 本帖最后由 lei714 于 2008-10-12 16:36 编辑 ]
发表于 2008-10-12 17:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用变压器啊
发表于 2008-10-12 20:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
原帖由 lyx07 于 2008-10-12 10:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 A, `) G5 h" Y5 p1 o2 C
从上变压器
6 b2 L0 d. r) ^. p
. ~* y; a3 t; ^" [
原帖由 bg1ptp 于 2008-10-12 17:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; h, b; }# T# I用变压器啊

. E1 P2 t: n% Y& R5 h5 }- Z' D/ i0 O/ s, w. N' A
变压器能改变频率吗?
发表于 2008-10-12 21:25:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
规格没订好,应该订做50Hz的设备
发表于 2008-10-13 10:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们买的是是二手设备,没办法改变的,再说频率怎么能用变压器改呢?
2 |, C, b2 j8 ]; U3 n三楼的办法可以一试,谢谢了
发表于 2008-10-14 01:20:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似只能上变压器了
发表于 2008-10-14 11:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以考虑用变频器。
5 W3 W! b4 H6 h4 R  \$ S7 u0 M但这么大容量的电机选用的变频器价格不菲。; i1 j% z1 p, k! u1 F
或者象楼上说得用发电机加变压器供电吧。
发表于 2008-10-15 08:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
楼主这样大的负荷,如果可能的话就可以自建一个小型电站了,解决了问题,还有经济效益。就是不知道能批下来不
发表于 2008-10-17 00:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
没有必要,不必太多在意频率,不过要归算一下50hz的情况下他的转速和一些保护参数,电压满足一些就好了。关键要看楼主的设备是不是精密设备,做什么用?