[讨论结束] PLC模拟量输入到变频器的最大值,怎么和变频器50HZ时的值对应呢?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-10 08:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
PLC模拟量输入到变频器的最大值,怎么和变频器50HZ时的值对应呢?
发表于 2008-10-10 09:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
用线形关系对应就可以,可以在plc中编程; m5 @$ B  G4 v0 B' }! f

+ R+ _9 T# b0 E8 q6 X比如输入An-Am电流,对应频率Fn-Fm,对应plc里的数字量Dn-Dm" J) `4 p/ e9 i3 L( b# h3 H: ]
实际电流Ax,实际频率Fx,实际数字量Dx% p/ k5 }0 u! t: v, B. z
% X' [7 p' I0 j0 f. x4 b  l
已知输入电流Ax ,则实际数字量Dx=Dn+(Ax-An)*(Dm-Dn)/(Am-An)# C4 z0 o/ Y1 ~/ K4 q& U+ ]
输出频率Fx=Fn+(Dx-Dn)*(Fm-Fn)/(Dm-Dn)
 楼主| 发表于 2008-10-10 11:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请教PLC给变频器的变化值是电流变化值,还是电压变化值呀?
 楼主| 发表于 2008-10-11 08:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2楼,有点看不懂,有具体的程序就好了?
发表于 2008-10-11 14:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
先看你使用的变频器的模拟输入信号是电流还是电压,及其电流、电压范围,再看你选用的PLC的模拟输出的是电流还是电压,及其范围。若有差值,则在程序中进行运算。 西门子S7-200例.rar (16.06 KB, 下载次数: 12)
 楼主| 发表于 2008-10-13 12:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
S7-200列子能全部上传吗?
发表于 2008-10-14 10:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要看变频器的输入信号是4-20mA还是0-10V啊./ e, W! [! p- n. }
变频器接收模拟信号,是改变处发角已达到改变频率的.应该是根据设计标准自动对应的.
 楼主| 发表于 2008-10-15 16:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
西门子S7-200例谁有呀?
发表于 2008-10-16 09:46:54 | 显示全部楼层 来自: 美国
不知说的那款?我用的Rockwell Flex40系列,在用户手册中已有说明电压、电流模拟量范围。模拟量边界值就是输出的边界值,其中,输出电压和频率是相互影响的,关键是看频率了。
发表于 2008-10-16 11:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
先要确定电压 还是电流信号 然后输入plc 就行
发表于 2008-10-16 22:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三菱变频器Pr.  125就是设定端子2输入增益(电压或电流最大时的频率),C.  2为端子2输入偏置侧的(电压或电流最低时的)频率.各变频器的相关设置程序号有所不同可查手册
发表于 2008-10-18 11:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
具体程序估计更加看到不懂了,还是看那个线性关系比较好点了。