工控电路中,热继电器为什么烧坏?
) Z0 v7 J4 a# e/ K' u因为电流过大,跳开是他正常的动作,烧就不明白了。
发表于 2008-10-4 21:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
热继电器烧损,直接的原因肯定是电流过大。但为什么它没有跳开,可能的原因有二,一是机械故障,即热继电器的双金属片卡阻,使其在过流时不能动作,时间一长,导致烧损;再一个原因则是线路中的短路保护装置(熔断器或断路器)参数设置不当。比如,熔断器的额定电流过大,线路发生短路或有较大的故障电流时,熔断器没能及时熔断,瞬间的大电流冲击,双金属片还来不及动作,就已经烧损。
 楼主| 发表于 2008-10-6 22:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可是这些东西都是名牌产品,都通过相关产品强制认证的。
发表于 2008-10-7 08:44:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
那有可能是元器件参数选择的不当,能把电机的功率及热继电器的规格等告诉吗?
发表于 2008-10-7 09:24:48 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
是不是选型不合理
发表于 2008-11-4 09:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了,都是经验啊,谢谢了。
发表于 2009-7-13 12:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该就是2楼分析的原因
发表于 2009-7-13 14:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也可能是假冒名牌。
发表于 2009-7-13 14:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
选型不合理造成的。