请教蒸汽管道压降怎样计算?
& d0 b; S- S% Z+ g4 n: z我按照《火力发电厂汽水管道设计技术规定》中的第6.1节计算,P=9.81MPa  t=540C时,72t/h蒸汽  146mm内径的管道,1000m压降竟然达到2.98MPa!!
) v3 D7 j) f  L: Q7 R不知道是什么原因, 请教各位如何算?最好有计算书,谢谢!!" H; U& b. [3 b$ A5 e
计算参数见图
7 u! ~/ s& L# _+ w  ~* g: ^( H% ?& {
. w+ Y4 B# m( y% F' \[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-9 06:53 编辑 ]
1.JPG
发表于 2008-9-26 19:34:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
手头没资料,我记得若压降超过一定范围,需要调整蒸汽密度,逐步试算的,另外注意单位,别搞错了
+ t& p, v6 e+ @& j, Y这样的参数我还没算过呢,明天我照书看看
 楼主| 发表于 2008-9-27 09:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
我又按照《动力管道设计手册》的要求算了一下,压降还是很大。
发表于 2008-9-27 11:07:39 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
差不多,我用公司的软件计算结果是30.2bar,未考虑保温。, m/ [3 J5 V% z3 u  T1 Y5 Y5 n
楼主也未考虑保温。
 楼主| 发表于 2008-9-27 15:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
保温与管道的压降有关么?其只能影响介质的温度 体积 对压降的影响微乎其微
发表于 2008-9-28 16:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
给楼主举个例题吧:' E  [4 J5 S) |9 Q" J8 V
中压蒸汽管道压降、温降如何计算?  x  ^2 I$ b" e; P' G0 n- E9 X* Y
各位专家:我们公司在新疆建设一套40万吨的合成氨装置,由于环评的原因,大型压缩机组的蒸汽透平驱动用汽来自于4.0公里外的热电厂.我有以下技术问题希望大家帮忙,很急的.0 }& J- ^! ~, V
' Z$ @% H1 V2 f# v' d% G
   1、我们要求到我们装置界区的蒸汽压力:表压4.0兆帕,温度420度,流量小时270吨/小时,请问锅炉厂蒸汽的出口压力应选择多少,温度应不低于多少度,才能满足我们的蒸汽界区条件?/ D+ G% h+ S! o5 ~
% m* j8 f- L2 Y! N5 d
   2、请问蒸汽管线的压力降、温度降是如何计算的?压降和温降都与那些因素有关?采用的设计规范?
+ f/ n8 y+ w* V  ?' n) R( M2 R5 M2 X4 Z! X' g
多谢各位的帮助呀!我的邮箱:ysy1939@126.com李亦恒 发表于 2008-2-24 11:227 p$ }* P' P" R4 G- v# l, e
管道规格需要你提供啊?" j" R' L1 G" Y( {6 S  K

  O* b' C4 u. I# w0 {过热蒸汽的长距离输送压降可以通过公式进行笔算,也可以通过工艺算图查算,应该不难,但计算的基本参数必须准确。下面我帮你大致计算一下:5 ~/ {* v, X" D2 [5 K1 c3 L- }+ h

  S9 F) n# U& A* T⑴4.0MPa、420℃过热蒸汽比容:7.0Kg/m3
+ r0 \5 M: b' a2 P! ~) H# ]% b4 O% U5 J+ Y& K
⑵取蒸汽流速u=40m/s,管径为D m( h5 J9 f6 u+ M% w7 O9 o# _
! C+ @  ?9 a9 ?; Y
⑶根据0.785D2X40X3600X7.0=270X1000公式计算求得:
4 z. N4 U, `6 `6 R9 M
1 T8 g7 G2 ?1 h+ vD=0.584 m,实取公称直径D=0.6 m的管道。
. T0 e0 W/ E0 I3 i* `% O
! H# B  _# h$ K  d; e核算实际流速u=38m/s/ Q3 y/ o) c+ g" p% n; P

/ x$ {6 Y4 ~- u+ V* ]- W% G5 {⑷根据以上条件进行阻力计算:; `( B- l, z4 _! n" @2 B

& B. x" ~. t2 j/ N) e' Z3 k5 a压力降△P=0.26MPa,每100米压力降为6.5KPa/ S6 g- S. f" Z" e- X
" q* S, I; {+ Z0 Z
⑸再取蒸汽流速u=50m/s,管径为D m
* N& y+ ?: p% V0 O" Q2 c+ d; v
# ~$ ]$ t9 T9 l$ T8 ]5 N⑹同理计算求得:) g+ e4 Q- S: `0 K( X) d9 c" ?

5 {. T( ?2 |  LD=0.522m,实取公称直径D=0.5 m的管道。' Y$ ]9 ]. u4 {: a+ h* M

) U0 u5 ]/ f1 M7 m1 Q; L' S" `核算实际流速u=55m/s2 b2 Q/ c8 R' B5 d, E" }+ Q
7 m7 I7 ?$ c/ s1 c# K
⑺根据调整条件进行阻力计算:
# }0 m7 n" N0 [  r8 F7 |4 F# N" p% A: f
压力降△P=0.50MPa,每100米压力降为12.5KPa
) E+ G2 b- N: f) j! x0 \7 Q9 F7 i8 W- O  p
针对你的问题:0 _7 p7 T' v, x- i

' m4 e% G0 V+ F2 z: f⑴你在考虑总体压力降时,单单直管部分由于摩擦阻力引起的压力降在0.50MPa左右
" U8 o$ T. {$ }( ~: r- N$ \0 e* I. t  Z$ ^( o- A& k7 I/ D
⑵你采用的蒸汽过热度比较高,这也是必要的,因为毕竟是长距离输送,温度降要根据管道的保温情况,及整个管路系统的阻力损失,这也需要通过计算来决定。
发表于 2008-9-28 17:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山

回复 4# ermaozi 的帖子

是规范打砂柜但是郭德纲打砂柜但是事实