[已答复] 关于液氯贮槽设计的问题

[复制链接]
发表于 2008-9-22 08:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
设计一台卧式50m3液氯贮槽工作压力-0.03~1.01MPa、工作温度-35~40℃,如何确定其设计压力、设计温度、物料密度?是否需要遵循GB150-1998《钢制压力容器》附录C9 p- u* c% v$ x' k  g! V. v2 n

9 o1 @2 c, N4 r" k. t# e1 Q[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-9 06:48 编辑 ]
发表于 2008-9-22 08:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
如果你做低温低应力工况,那就不用遵循附录C,否则就要遵循。
发表于 2008-9-23 11:53:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
从上面条件来看应该采用附录C.