|
发表于 2008-9-21 17:36:50
|
显示全部楼层
来自: 中国吉林长春
在各种电器和电气设备内部,两个不同电位的导体之间要保持一定的距离(电气间隙),以防止两极间的放电击穿。最小电气间隙的大小和两极间的电压有关。但如果仅仅考虑两极间的正常工作电压(包括这一电压的波动范围)是远远不够的。因为电器和电气设备的工作环境是复杂的,由于各种因素的影响,比如电器的通断、雷击等,都可能产生一些瞬时高电压,这些瞬时高电压,也就是所谓的冲击电压。所以严格的说,电气间隙的确定,一定要考虑电器或电气设备能够耐受这种冲击电压的能力,这就是“额定耐受冲击电压”的由来。1 f$ E3 m8 R3 r5 A+ Q% J
由额定工作电压来确定额定耐受冲击电压,从理论上讲是困难而复杂的。好在,在相关标准中都直接给出了它们间的对应关系,我们直接对照选择就是了。8 _3 b# J+ y2 @* r
下面的图中表格引自 GB 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则。8 ` \: D4 X0 C! {" s' m
* K( d# q! J: V+ F, u5 U& k关于“额定耐受冲击电压”的确切定义在许多电工、电器标准中都有说明。
+ C) O7 c ]% Y z
, i t% {/ A$ \+ A; q3 j+ X5 P2 u在 GB/T 2900.18-1992 电工术语 低压电器 中是这样说的:
- X$ ~) ~! l2 l. d4 W6.1.66 冲击耐压 impulse withstand voleage
+ i! `8 z" p, ~+ i 在规定的条件下,不造成击穿的具有一定形状和极性的冲击电压最高峰值。* o8 L( Y* a) Z
6.1.68 额定冲击耐压 rated impulse withstand voltage! ]2 \( s$ x/ F6 Y' U9 W- q6 O
在规定的试验条件下,设备能承受而不被击穿的一定形状和极性的冲击电压的峰值,它与电气间隙有关。# y8 ]1 n9 `% ]/ Y
- @! T# o+ s; @) X在 GB 14048.1-2006 低压开关设备和控制设备 第1部分:总则 中,则有几乎相同的描述:- g1 E- a: i C7 v% ]) k
2.5.55 冲击耐压 impulse withstand voltage
( ?! n* G9 l8 P! [8 e9 y. ~- {: z8 q 在规定的试验条件下,不造成击穿的具有一定形状和极性的冲击电压最高峰值。
3 s, u. s) l0 `4.3.1.3 额定冲击耐受电压(Uimp)
/ W8 w8 P, y9 U& Z: h 在规定的条件下,电器能够耐受而不击穿的具有规定形状和极性的冲击电压峰值。该值与电气间隙有关。; q+ L8 e% y- I( @1 t6 n9 R
电器的额定冲击耐受电压应等于或大于该电器所处的电路中可能产生的瞬态过电压规定值。 |
-
|