来自: 中国上海
变频器的设置在通常情况下根据控制方式有三种,即v/f控制方式、普通磁通量矢量控制方式、先进磁通量矢量控制方式,初次学习由v/f控制方式开始需设置的指令项也较多也便于对某个参数进行更改,熟知后再搞其它,无任你采用什么方式,有3个步骤你必须先学会和掌握的,1是加锁和解锁,加锁是防止他人任意更改参数、解锁是为了更改参数.2是恢复出厂设置,恢复出厂设置是为了减化设置的工作量, 出厂设置的前提下实际需设置的参数量最少.3是查看更改记录,如果你有成熟的参数设定表(作业指导书)可查看所有被修改过的参数并重设.下面是我编的参数设置表供参考
3 f4 L- r6 @7 E$ w9 q+ I隧道炉三菱变频器FR-E700 设置(简单模式V/F)
/ ^( [. W! i; }' G1 n4 `: F参数编号 名 称 内 容 FR-E740-0.75K FR-E740-0.4K
4 {! Y% F! l( m 设 定 参 数 设 定 参 数
9 P" \. ~, e( M6 M) d1 OPr. 0 转矩提升 0Hz时的输出电压以%设定 4.5 1.5/ K2 `5 b8 I2 q2 a
Pr. 1 上限频率 输出频率的上限 40.0 40.0; D u7 K' J5 _; r% m, N
Pr. 2 下限频率 输出频率的下限 5.5 6.0
J Y3 j' w2 n* n. W( b9 g2 SPr. 3 基准频率 电机的额定频率 50.0 50.0# N; a0 k9 S! s! P9 x; i$ K
Pr. 7 加速时间 电机的加速时间 6.0 6.0; ^% r) c5 k `/ _" @) S) k
Pr. 8 减速时间 电机的减速时间 6.0 6.04 d- w; @ J$ T) K4 W& p) }% [
Pr. 9 电子过流保护 电机的额定电流85% 2.2 1.6
8 u+ g7 W/ l$ C# b9 d- K( E4 wPr. 13 启动频率 启动时频率 5.00 5.00
$ e# t8 ~0 |' h/ GPr. 22 失速动作防止 失速动作防止的电流值%数 130 130
- H1 C( ~; ^+ VPr. 71 适用电机代号 恒转矩电机 15 15& @) I( ~# ?! ?2 a- L f5 m: y
Pr. 78 反转防止选择 不可反转 1 1* B* e4 I6 P3 p/ b* c- G% p; a
Pr. 83 电机额定电压 电机额定电压V 380 380
}* J. T3 `% P% L0 M4 ~; XPr. 84 电机额定频率 电机额定频率Hz 50 50
! _& M. I! ^* p( n1 R! lPr. 125 端子2增益频率 端子2输入增益 40 40
7 o; R& P( b& X) q. ^ (电位器最大)频率; G8 `3 W. N. R* {
Pr. 653 速度滤波控制 减少转矩变动,缓和机械 100 100
Y7 e2 _) v) \8 U( ~ 共振引起的振动
1 @/ D4 ^6 P8 mC. 2 端子2偏置频率 端子2输入偏置侧的 5.8 5.8
# G. X* o2 R- A1 u (最低)频率% n2 @. j7 J: M" @! S, `# m
( e* @1 t4 y/ d5 v4 E; K- e- t( w[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-9-19 06:58 编辑 ] |
|