[已解决] 求教:消防管道是否可以使用橡胶垫片

[复制链接]
发表于 2008-8-25 18:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求教:消防管道是否可以使用橡胶垫片?个人认为使用橡胶垫片,当火灾发生时,橡胶垫片可能失效而导致消防系统失效,但没找到相应文件支持。三维论坛人才济济,请教达人。另,是否有相应关于消防系统管道的设计标准或是文件。
发表于 2008-8-28 11:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
可以,因为垫片是在法兰内的,一般烧不到,另外火灾时及时橡胶垫片失效,消防管道只是局部漏水,不会造成太大的损失的
发表于 2008-10-13 19:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
消防管线一般使用的是橡胶垫片,现在我们上面用的就是这个,但一般要求橡胶垫片内衬铜网
发表于 2009-8-24 15:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
   老大你的管道是气体管道 还是水管道  气体是co2   还是别的  可是有差别的
头像被屏蔽
发表于 2009-8-25 16:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2009-8-25 17:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们是泡沫消防管道就用金属缠绕垫,其他的就用石棉垫
发表于 2009-8-30 17:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林

消防管道用垫片

消防管道一般都是用橡胶垫的,但也要看管道的法兰选择,如果是光面法兰.那肯定得用橡胶垫( m6 V) b( g$ l
如果法兰面有水线,金属缠绕垫那肯定是必须的.
发表于 2009-8-31 08:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 你是天下有钱人 于 2009-8-30 17:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 ?& t* H$ B- p$ c& \, ?
消防管道一般都是用橡胶垫的,但也要看管道的法兰选择,如果是光面法兰.那肯定得用橡胶垫% P/ _4 y1 T; Q( U/ s( X
如果法兰面有水线,金属缠绕垫那肯定是必须的.
9 Q! m* z8 t# O, J

! f2 ]  |+ R" y
8 E6 X  R5 S1 @6 f+ q: Y只有使用非金属垫片的情况下,法兰面才允许车制水线。如果法兰面有水线,金属缠绕垫那肯定是不能用的!