QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 2052|回复: 5
收起左侧

[讨论结束] 高压电缆电容过大有什么缺点

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-23 00:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位大侠,132kV 单芯300mm2的电缆,厂家提供的参数里电容很大,1.133μF/km,是不是不行,电容过大会造成什么情况呢,多谢!
发表于 2008-8-23 11:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电容过大,电缆的漏电流增大,绝缘程度会降低。
1 p5 Q/ P) w+ l2 y, `& r. I6 j如果电缆工作在高温、潮湿环境下绝缘度会大幅度下降。5 z& i* n8 P$ t1 `
我曾经用过一种下放到油井的铠装高压电缆,实际应用中绝缘只用20-30个兆欧,甚至更低。
 楼主| 发表于 2008-8-25 15:36:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
多谢,楼上你说的电缆是电潜泵用的吧,实际才这么些啊,真不了解。
8 k2 [0 b4 d" C( Y6 ~. R9 P: M5 o: @9 S5 [8 R. [
我这个电缆是用在沙漠地区的,温度肯定比较高,但不潮湿。
发表于 2008-8-25 22:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
电缆电容大,造成电缆的容抗低,增加了用隔离开关或接触器开合空载电缆的难度。同时也增加了无功损耗。
发表于 2009-5-18 06:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
就电缆本身而言,电容过大,其载流量就要变小了
发表于 2009-5-18 12:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电容高压补偿?
+ m7 Z' O5 z4 E5 X; ~应没有不良
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表