[讨论结束] 欧姆龙PLC中所有输入条件都满足,为什么没有输出?

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-21 21:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在欧姆龙PLC中,所有输入条件都满足,输出点是一个空心点,是为什么?, b+ q6 }% V3 ^( G
切望高手解答,谢谢!
发表于 2008-8-21 23:16:12 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
从硬件角度查原因,可能输出模块有问题
发表于 2008-8-22 08:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
最简单的方法,在线检测一下程序,可以看到到底是不是程序问题还是硬件的问题
发表于 2008-8-22 09:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
硬件问题,还有接点是不是有问题
发表于 2008-8-22 13:52:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该首先排除硬件问题!楼主不是说看到输出是一个“空心”的点嘛!  u3 G' t# h- g. p1 B

; o  g, Q1 \$ o! V此现象可能是由于程序当中应用了像 JMP TOKF 之类的指令造成的。也就是说,这一段程序被跳过去了,实际上没有被执行。
7 k, i- m8 \3 l8 o* }7 K: A- E! z6 |2 z; n0 J
请楼主再仔细检查一下源程序。
发表于 2008-8-22 13:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
请楼主将程序上传,好让大家切实帮和你分析一下
发表于 2008-8-23 14:53:33 | 显示全部楼层 来自: LAN
赞同5#说法!
1 c6 Q5 L: }# v- M* m+ Y% v* x( Q硬件还是软件可以换一个程式,同一个点输出,就能明了
发表于 2008-8-24 22:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
你能在输出看到空心,这说明你的条件还是不够的,
5 x1 i" M9 a7 {如果在输出看到不是空心,这可能是硬件问题4 ?7 E8 o1 D; v( {4 q( p

2 Y/ ^" @5 g% f1 o. O+ Z- o" j楼主能详细一点,效果会更好.
5 B  l8 R: e, x0 L- g; ^7 D; w  N, e" ]6 v1 Q6 ~
同样你的这个问题的输入条件的确不够,所以我们也无法输出真正的原因
) E1 R9 i+ P+ @" ~4 w8 k9 E% C
3 Z" V* M$ [  W; j9 x5 p* N哈哈 ,我们只能用猜的
发表于 2008-8-25 11:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
还有一个可能,该触点是否处于强制状态?
 楼主| 发表于 2008-9-6 00:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
问题已解决,是程序出了错误,同一个字被重复定义了,谢谢大家!
发表于 2008-9-18 15:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
跳转或被重复占用。