马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
最近看了论坛里的一个帖子,讨论的是水系统的振动问题。- B. @1 J0 y! o6 I& L& w
总结了一下,如下:. @, o- p" ^6 P' P* U& u0 q
水系统振动问题:
4 W/ d \; k* s+ ?2 \$ t原因一:管路的固定点固定不紧。6 b: ]1 n% c+ S, C$ Q" W
A:检查振动区所有固定点,看管夹螺栓是否松动,焊接管架是否脱开。1 L1 F; U4 d! j
原因二:管路的固定点间隔太远。
: D+ v0 x- F; bA:根据管路的压力等级,结合相关标准,查看所有固定点的间距是否符合标准。对于间距较大的地方,实际检测一下是否存在较大振动。( o5 w7 l& Z- f4 c- R3 C
原因三:变径差异太大。
- D7 b9 U5 n* lA:查看所有存在变径的地方,看是否有不符合标准的变径规范。
z; t4 g1 H! j. `& j原因四:压力不稳定,也就是压力脉动引发振动。
% @7 I9 @5 D. ^8 B1 `A:检查管路压力,是否存在不稳定的现象。如果有,排出压力不稳定的因素。! w5 `- d! L c/ s
原因五:流量不稳定。
5 N) y6 ]2 H' C/ U! j$ V* eA:检查管路流量,是否存在不稳定的现象。如果有,排出压力不稳定的因素。
; G$ B# R+ F; P9 r0 t原因六:管路共振。即被夹持的管段的固有频率与整个管路产生共振。
; _+ @, x* l( D4 uA:1)、加固现有管夹;2)更换一下几个管夹与管子之间的衬垫物;2)如有可能试试在合适位置增加个把管夹。0 ?) b6 g/ ?, q8 U
原因七:部分管路通径太小。% _3 ]# ?. K% e: W1 @. y
A:这需要通过计算来完成,通常都比较麻烦,所以一般设计时都会把管径做的大一些。
; M6 F- d7 A0 k$ g \$ \原因八:管路是否出现堵塞现象。
* D- `) E! N4 w" d* gA:检查管路堵塞的方法很多,这里就不介绍了。6 S* v3 H; A7 f6 q
5 N% K7 b$ a; q6 s- Y现在就想和大家讨论讨论,如果换成风系统,那振动的产生又会有什么不同呢? |
|